[1] Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

Messaggioda Foto Utentetoni94toni » 16 nov 2013, 20:45

salve
scusate, ma non riesco a togliermi un dubbio
il sezionatore serve a sezionare il circuito, e lo fa in maniera visibile, mentre l'interruttore no,
quindi questo interruttore di manovra e sezionatore, e un interruttore o un sezionatore, penso un interruttore
ma allora lo fa a livello visivo o l'interruzione non e visibile??
poi il sezionatore e in grado di sezionare solo a vuoto o anche sotto carico??
poi un semplice interruttore di manovra non e un grado di sezionare??
in questo caso che cosa si intende per sezionare??
scusate le tante domande ma i dubbi mi assalgono
grazie in anticipo :-o
Avatar utente
Foto Utentetoni94toni
-2 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 26 ott 2013, 11:07

0
voti

[2] Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 nov 2013, 21:12

Dove hai letto queste cose?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

Messaggioda Foto Utenteluka » 16 nov 2013, 21:23

tratto da un recente post spero chiarisca un'po' i dubbi http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=44010
Avatar utente
Foto Utenteluka
177 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 156
Iscritto il: 8 gen 2013, 22:38

0
voti

[4] Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

Messaggioda Foto Utentecore » 16 nov 2013, 21:29

credo che semplicemente si può dire che il sezionatore serve a separare due punti elettricamente connessi e serve per garantire l'isolamento alle persone e tra l'altro è visibile dalle persone, non hanno un potere di interruzione, ma resistono chiusi al passaggio della corrente di c.c.
l'interruttore serve per l'interruzione della corrente nominale, e per aprire un circuito in condizioni di c.c. e sovraccarichi
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

0
voti

[5] Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 nov 2013, 21:44

Non c' e` quasi nulla di corretto in quello che hai appena scritto.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

Messaggioda Foto Utentecore » 17 nov 2013, 9:03

ci puoi illuminare??
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

0
voti

[7] Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

Messaggioda Foto Utentesebago » 17 nov 2013, 10:26

guarda qui:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=31469
e qui:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=4666

Il pulsante cerca (in alto a destra) è molto utile.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[8] Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 18 mar 2014, 10:13

Due interruttori (di manovra), senza attuare la messa a terra in cto, in serie al priamrio di un trasformatoree MT/BT, aperti, possono realizzare la condizione di "sezionamento" sulla parte di impianto al secondario del trasformatore che è in BT?


Grazie
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

0
voti

[9] Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 mar 2014, 11:22

se è un quadro senza interruttore generale bt direi che è l'unico modo per sezionare l'impianto, quindi direi di si
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[10] Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 18 mar 2014, 12:39

Sarebbe corretta anche per la 64-8 che richiede il sezionatore per ogni circuito?

Sempre nella 64-8 si può usare l'interruttore di manovra per sezionate, ma quello di media tensione quindi assolve a tale funzone (acnhe se di mezzo c' è il trasformatore MT/BT)?