Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Collegamento neutro generatore sincrono con funz. parallelo

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

1
voti

[1] Collegamento neutro generatore sincrono con funz. parallelo

Messaggioda Foto Utentebrizzo1982 » 16 feb 2014, 20:19

Buonasera a tutti. Sottopongo alla vostra esperienza la seguente questione.
Siamo in un impianto TN-S connesso alla rete 15kV, trasformatore MT-BT (15/0,4kV), con cogeneratore connesso in bassa tensione (funzionamento in parallelo alla rete, non è permesso il funzionamento in isola).
Seguo le prescrizioni tecniche del costruttore del cogeneratore (ditta tedesca, con pochi impianti realizzati in Italia), che richiede anche il collegamento del neutro dell’alternatore.
La macchina viene messa in funzione, ma con evidenti squilibri di correnti sulle tre fasi ed elevate correnti sul neutro, tali da far intervenire le protezioni e fermare la macchina.
Contestiamo al costruttore il collegamento del neutro, e provando a scollegare temporaneamente il neutro dell’alternatore, e la macchina inizia a funzionare senza problemi.
Il supporto tecnico del costruttore tuttavia “minaccia” la decadenza della garanzia in caso di funzionamento della macchina con il neutro scollegato, e rilancia il motivo dello squilibrio delle fasi e delle correnti sul neutro a problemi non meglio specificati dell’impianto e del trasformatore (già positivamente collaudati). Preciso che gli squilibri di correnti fra le fasi non sono imputabili ad una scorretta posa dei cavi e che gli avvolgimenti dell’alternatore sono stati positivamente ritestati in campo.

Le correnti di circolazione che sono presenti sul neutro quando il generatore è in parallelo alla rete, a cosa possono essere imputate?
Oltre a scollegare il neutro (cosa non permessa da costruttore), come posso eliminare tali correnti e ripristinare la corretta funzionalità della macchina?

Grazie a tutti per l'interessamento.

Daniele
Avatar utente
Foto Utentebrizzo1982
5 3
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 16 feb 2014, 17:26

0
voti

[2] Re: Collegamento neutro generatore sincrono con funz. parall

Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 feb 2014, 20:28

1) Mi sembra abbastanza sensato che se il generatore ha il terminale di neutro, esso debba essere collegato, altrimenti, il funzionamento che sembra apparente, significa uno spostamento del neutro interno al G.E. molto dannoso.
2) Leggendo il post pensavo che il problema fosse sulla terna di cavi tra G.E. e trasformatore.

Non può funzionare in isola per via fiscale? Se non ricordo male però ci sono delle tolleranze e delle procedure per farlo funzionare a tempo limitato e poterlo provare. Se ha un analizzatore di rete, lo si fa funzionare a vuoto con i cavi lato B.T. in esercizio, e si analizzano le correnti a vuoto. Altrimenti lo si installa un analizzatore.

Non sono un massimo esperto e le cogenerazioni le ho viste solo avviate da altri. A quanto ammonta lo squilibrio?
Magari se posti lo schema della rete, con i dati delle condutture, altri utenti più addentrati potranno dirti cosa ne pensano.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

1
voti

[3] Re: Collegamento neutro generatore sincrono con funz. parall

Messaggioda Foto Utentefpalone » 17 feb 2014, 9:35

Salve Foto Utentebrizzo1982,
se l'impianto è stato realizzato correttamente e se il generatore non ha malfunzionamenti, lo squilibrio delle correnti del generatore può essere imputato a uno squilibrio nella terna di tensioni fase-terra vista dal generatore. Infatti il generatore offre una via preferenziale di richiusura per le correnti di sequenza inversa ed omopolare.
Lo squilibrio di tensioni a sua volta può essere causato da una non corretta ripartizione dei carichi sull'impianto oppure da un problema di qualità della tensione nella fornitura del distributore locale.
Puoi effettuare delle misure di tensioni fase-terra senza lato BT senza il generatore in servizio?
L'esercizio con neutro scollegato potrebbe portare lo stesso a potenziali differenti da quello previsto in fase di progetto; così a sensazione non credo lo spostamento del centro stella possa essere molto significativo, ma ti consiglio di controllare: con generatore in servizio (neutro scollegato da terra) prova a misurare la tensione tra il neutro del generatore e la terra.

PS. se ci sono carichi distorcenti nell'impianto è possibile che in caricamento del neutro sia (anche) dovuto alle armoniche di sequenza omopolare, che si richiudono sul generatore piuttosto che sul TR. Poi controllare se sul neutro del generatore circola solo 50 Hz oppure ci sono armoniche?
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma


Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti