Buonasera a tutti. Sottopongo alla vostra esperienza la seguente questione.
Siamo in un impianto TN-S connesso alla rete 15kV, trasformatore MT-BT (15/0,4kV), con cogeneratore connesso in bassa tensione (funzionamento in parallelo alla rete, non è permesso il funzionamento in isola).
Seguo le prescrizioni tecniche del costruttore del cogeneratore (ditta tedesca, con pochi impianti realizzati in Italia), che richiede anche il collegamento del neutro dell’alternatore.
La macchina viene messa in funzione, ma con evidenti squilibri di correnti sulle tre fasi ed elevate correnti sul neutro, tali da far intervenire le protezioni e fermare la macchina.
Contestiamo al costruttore il collegamento del neutro, e provando a scollegare temporaneamente il neutro dell’alternatore, e la macchina inizia a funzionare senza problemi.
Il supporto tecnico del costruttore tuttavia “minaccia” la decadenza della garanzia in caso di funzionamento della macchina con il neutro scollegato, e rilancia il motivo dello squilibrio delle fasi e delle correnti sul neutro a problemi non meglio specificati dell’impianto e del trasformatore (già positivamente collaudati). Preciso che gli squilibri di correnti fra le fasi non sono imputabili ad una scorretta posa dei cavi e che gli avvolgimenti dell’alternatore sono stati positivamente ritestati in campo.
Le correnti di circolazione che sono presenti sul neutro quando il generatore è in parallelo alla rete, a cosa possono essere imputate?
Oltre a scollegare il neutro (cosa non permessa da costruttore), come posso eliminare tali correnti e ripristinare la corretta funzionalità della macchina?
Grazie a tutti per l'interessamento.
Daniele
Collegamento neutro generatore sincrono con funz. parallelo
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1) Mi sembra abbastanza sensato che se il generatore ha il terminale di neutro, esso debba essere collegato, altrimenti, il funzionamento che sembra apparente, significa uno spostamento del neutro interno al G.E. molto dannoso.
2) Leggendo il post pensavo che il problema fosse sulla terna di cavi tra G.E. e trasformatore.
Non può funzionare in isola per via fiscale? Se non ricordo male però ci sono delle tolleranze e delle procedure per farlo funzionare a tempo limitato e poterlo provare. Se ha un analizzatore di rete, lo si fa funzionare a vuoto con i cavi lato B.T. in esercizio, e si analizzano le correnti a vuoto. Altrimenti lo si installa un analizzatore.
Non sono un massimo esperto e le cogenerazioni le ho viste solo avviate da altri. A quanto ammonta lo squilibrio?
Magari se posti lo schema della rete, con i dati delle condutture, altri utenti più addentrati potranno dirti cosa ne pensano.
2) Leggendo il post pensavo che il problema fosse sulla terna di cavi tra G.E. e trasformatore.
Non può funzionare in isola per via fiscale? Se non ricordo male però ci sono delle tolleranze e delle procedure per farlo funzionare a tempo limitato e poterlo provare. Se ha un analizzatore di rete, lo si fa funzionare a vuoto con i cavi lato B.T. in esercizio, e si analizzano le correnti a vuoto. Altrimenti lo si installa un analizzatore.
Non sono un massimo esperto e le cogenerazioni le ho viste solo avviate da altri. A quanto ammonta lo squilibrio?
Magari se posti lo schema della rete, con i dati delle condutture, altri utenti più addentrati potranno dirti cosa ne pensano.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
1
voti
Salve
brizzo1982,
se l'impianto è stato realizzato correttamente e se il generatore non ha malfunzionamenti, lo squilibrio delle correnti del generatore può essere imputato a uno squilibrio nella terna di tensioni fase-terra vista dal generatore. Infatti il generatore offre una via preferenziale di richiusura per le correnti di sequenza inversa ed omopolare.
Lo squilibrio di tensioni a sua volta può essere causato da una non corretta ripartizione dei carichi sull'impianto oppure da un problema di qualità della tensione nella fornitura del distributore locale.
Puoi effettuare delle misure di tensioni fase-terra senza lato BT senza il generatore in servizio?
L'esercizio con neutro scollegato potrebbe portare lo stesso a potenziali differenti da quello previsto in fase di progetto; così a sensazione non credo lo spostamento del centro stella possa essere molto significativo, ma ti consiglio di controllare: con generatore in servizio (neutro scollegato da terra) prova a misurare la tensione tra il neutro del generatore e la terra.
PS. se ci sono carichi distorcenti nell'impianto è possibile che in caricamento del neutro sia (anche) dovuto alle armoniche di sequenza omopolare, che si richiudono sul generatore piuttosto che sul TR. Poi controllare se sul neutro del generatore circola solo 50 Hz oppure ci sono armoniche?
se l'impianto è stato realizzato correttamente e se il generatore non ha malfunzionamenti, lo squilibrio delle correnti del generatore può essere imputato a uno squilibrio nella terna di tensioni fase-terra vista dal generatore. Infatti il generatore offre una via preferenziale di richiusura per le correnti di sequenza inversa ed omopolare.
Lo squilibrio di tensioni a sua volta può essere causato da una non corretta ripartizione dei carichi sull'impianto oppure da un problema di qualità della tensione nella fornitura del distributore locale.
Puoi effettuare delle misure di tensioni fase-terra senza lato BT senza il generatore in servizio?
L'esercizio con neutro scollegato potrebbe portare lo stesso a potenziali differenti da quello previsto in fase di progetto; così a sensazione non credo lo spostamento del centro stella possa essere molto significativo, ma ti consiglio di controllare: con generatore in servizio (neutro scollegato da terra) prova a misurare la tensione tra il neutro del generatore e la terra.
PS. se ci sono carichi distorcenti nell'impianto è possibile che in caricamento del neutro sia (anche) dovuto alle armoniche di sequenza omopolare, che si richiudono sul generatore piuttosto che sul TR. Poi controllare se sul neutro del generatore circola solo 50 Hz oppure ci sono armoniche?
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

