Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Squlibrio tensioni a corrente alternata

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Squlibrio tensioni a corrente alternata

Messaggioda Foto Utente357gre » 19 feb 2014, 18:42

Salve a tutti. #-o
Ho un problema con uno stabilimento indistriale dotato di cabina propria, nei termini di evidenti sbalzi di tensione sulla rete BT registrati a valle del TR e che comportano non solo abbassamenti ma vere e proprie interruzioni di tensione con raggiungimento di un valore minimo praticamente pari a 0 V, però su una sola delle fasi.Tali sbalzi non si verificano con costanza, né con una cadenza fissa e nemmeno solo in determinati momenti della gironata.
Ciò mi fa credere che non siano legati ad uno stato dell'impianto ( guasti in corso sul TR, sulla rete BT o sui motori; errati collegamenti nell'impianto) e che non dipendano da operazioni di inserzione di determinati carichi o dall'esecuzione di operazioni di sezionamneto sull'impianto.
Quando sono stati rilevati in una registrazione con analizzatore HT montato il giovedi sera alle 23 a valle del TR, si sono verificati perlopiù in orario notturno ( es concentrati tra le 00 e le 02 del venerdì mattina), ma in numero analogo di casi più diluiti anche tra le 09 e le 17 dello stesso giorno. La caduta di tensione su una fase non trova alcuna corrispondenza con anomalie sulle altre due.
Nei giorni successivi le registrazioni indicano una normalizzazione ma il fenomeno si è ripresentato con gli stessi connotati a distanza di circa un mese , in ore serali e con coinvolgimento di utenze vicine allacciate alla cabina ENEL tramite la rete BT.
L'ultimo particolare mi fa pensare che potrebbe trattarsi di un guasto su una fase del cavo MT che alimenta lo sabilimento ( ad esempio che viene esaltato in occasione di pioggie) e che questo influisca anche sulla rete di cabina ENEL, senza però provocare l'intervento delle protezioni.
La domanda è: potrebbe il tutto essere ricondotto alla rete BT utente e trattarsi ad esempio di un falso contatto o contatto non buono su un morsetto o su un polo di un sezionatore o interruttore dell'utente?
Tempo fa si è verificato un fenomeno strano che ha comportato la distruzione di un cavo di fase attestato ad un sezionatore da 250 A.
Attendo qualche consiglio dagli esperti. Grazie. O_/
Avatar utente
Foto Utente357gre
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 21 dic 2004, 11:10
Località: padova

0
voti

[2] Re: Squlibrio tensioni a corrente alternata

Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2014, 20:41

357gre ha scritto:senza però provocare l'intervento delle protezioni.

Potrebbe invece trattarsi proprio di interventi di richiusura rapida degli interruttori di protezione delle linee AT/MT del distributore (ma non certo di quelle della cabina MT/BT da cui lo stabilimento e` alimentato)

Ci sono troppi pochi dati per circoscrivere il problema. Se tuttavia la causa innescante fosse a valle della PdC in MT, o meglio ancora a valle del trasformatore (cosa che mi sembra comunque improbabile per come l'hai descritta), dovresti verificare che nessun altro eventuale cliente, alimentato dalla stessa cabina soffra dei problemi in essere.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Squlibrio tensioni a corrente alternata

Messaggioda Foto Utente357gre » 20 feb 2014, 10:35

Buongiorno a tutti e grazie.
Attualmente il problema del cliente è quello di assicurarsi che non sia il suo impianto la causa scatenante di anomalie registrate anche in stabilimenti e aree abitative limitrofe.
Il cliente si era di recente dotato di UPS per servire le prese della zona uffici, forse in conseguenza di precedenti episodi della stessa natura, occorsi in passato, con una casistica similare.
Inoltre, il vecchio Trafo è stato sostituito di recente in conseguenza di un guasto a terra al suo interno.
Stando a quello che dici, è praticamente impossibile che un'anomalia sul BT possa trasferirsi a monte del TR e quindi: o tutto dipende da quello che succede sulla rete esterna, indipendentemente dai cavi e dalle apparecchiature MT dell'utente, oppure quello che si verifica per un ampio lasso di tempo sull'impianto BT è una ricaduta di brevi anomalie che si verificano sulla rete del distributore.
Pensavo che si potrebbero fare delle misure di impedenza dei cavi dorsali e delle fasi del TR, sempre con lo strumento HT, ma probabilmente bisognerebbe beccare l'esatto momento in cui si verificano le anomalie.
Una curiosità: può trattarsi di fenomeni di risonanza tra impianto, Trafo e quadro di rifasamento, nell'ambito di frequenze tipiche delle armoniche di tensione?
Arrivederci a presto. :ok:
Avatar utente
Foto Utente357gre
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 21 dic 2004, 11:10
Località: padova

0
voti

[4] Re: Squlibrio tensioni a corrente alternata

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 feb 2014, 10:50

Prova a vedere se

questo

e

questo

possono aiutarti.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Squlibrio tensioni a corrente alternata

Messaggioda Foto Utente357gre » 21 feb 2014, 15:48

Grazie per le indicazioni.
Il problema è che dalla registrazione si vede una tensione stellata che crolla a fronte di una variazione massima del 10% sulle altre 2. Quindi vuol dire che il fenomeno ha origine nella e coninvolge essenzialmente la rete a valle del TR non dipendendo da quanto succede in MT?
Buon fine settimana.
Avatar utente
Foto Utente357gre
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 21 dic 2004, 11:10
Località: padova

0
voti

[6] Re: Squlibrio tensioni a corrente alternata

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 25 mar 2014, 23:09

Volevo porre un quesito su un guasto a terra.

E' capitato che facendo misure su un collegamento elettrico trifase (con guasto a terra), i valori di potenza attiva misurata sulla fase R sono un decimo di S e T. Il cos-fi della R è 0.4 mentre S e T hanno cos-fi maggiore (tipo 0.9). Il sistema prima del guasto era equilibrato. Il sistema ha neutro isolato.

Mi chiedo se la fase soggetta a guasto sia proprio la R, e che la causa della varazione del cos-fi derivi dalla corrente capacitiva nel circuito di terra. Inoltre se, l'incremento della corrente capacitiva nella fase guasta, spieghi la diminuzione di potenza attiva sulla fase R.

Vi ringrazio.
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti