Buongiorno a tutti,
nella progettazione e realizzazione dell'impianto di terra di un impianto d'utenza con propria cabina di trasformazione MT/BT mi trovo difronte a un dubbio: Nella valutazione della massima resistenza ammissibile per l'impianto di terra va per forza di cose perseguito l'obiettivo di tenere Ue<Utp (seguendo la nuova curva della CEI99-3) oppure posso prima perseguire l'obiettivo Ue<2*Utp e, se questo no è soddisfatto cercare di restare sotto il limite Ue<4Utp applicando i provvedimenti M.1 e M.3 della CEI 99-3?. L'impianto è alimentato dalla rete ENEL a 20 kV con neutro a terra tramite impedenza e all'interno della stessa area si trova sia la cabina MT ENEL e sia la cabina MT che l'impianto BT dell'utente. Ho eseguito una misura della resistenza di terra e mi trovo un valore pari a 3 ohm e ENEL contesta dicendo che questo deve essere per forza di cose minore o al massimo uguale a 1,5 ohm.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie a tutti
Resistenza impianto di terra e tensioni passo e contatto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ele8 ha scritto:Buongiorno a tutti,
L'impianto è alimentato dalla rete ENEL a 20 kV con neutro a terra tramite impedenza e all'interno della stessa area si trova sia la cabina MT ENEL e sia la cabina MT che l'impianto BT dell'utente. Ho eseguito una misura della resistenza di terra e mi trovo un valore pari a 3 ohm e ENEL contesta dicendo che questo deve essere per forza di cose minore o al massimo uguale a 1,5 ohm.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Grazie a tutti
L'ENTE distributore in media tensione tende ad alimentare con il Sistema a neutro compensato i cui valori della corrente di guasto verso terra sono di 50 A e con tempo di intervento maggiore od uguale a 10 secondi.
Stante i dati testé riportati ed in considerazione della tensione massima ammessa sulle masse che nella fattispecie è compresa tra (75 ed 80) V, la resistenza di terra, in modo cautelativo risulta data dal rapporto della tensione ammissibile sulle masse (riferita al tempo di intervento di 10 secondi) e la corrente di guasto ammessa che è di 50 A. Pertanto : R=75/50= 1,5 Ohm.
Spero di esserti stato di aiuto.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
Salve,
capisco la logica della definizione del valore limite della resistenza di terra al fine di ridurre le tensioni di passo e contatto. Quello che non ho chiaro è quando va applicato il limite Ue<Utp (che nel caso di corrente di guasto pari a 50 A limita il valore di RE a 1,5 ohm) e quando invece posso considerare Ue<2*Utp ed eventualmente Ue<4*Utp applicando i provvedimenti M.1e M.3 della CEI 99-3.
Grazie
Saluti
capisco la logica della definizione del valore limite della resistenza di terra al fine di ridurre le tensioni di passo e contatto. Quello che non ho chiaro è quando va applicato il limite Ue<Utp (che nel caso di corrente di guasto pari a 50 A limita il valore di RE a 1,5 ohm) e quando invece posso considerare Ue<2*Utp ed eventualmente Ue<4*Utp applicando i provvedimenti M.1e M.3 della CEI 99-3.
Grazie
Saluti
0
voti
ma dato che io sto progettando l'impianto di un edificio all'interno del quale risiede anche il locale MT del distributore non è logico segure i limiti Ue<2*Utp ed eventualmente Ue<4*Utp ?
Inoltre sulla vecchia CEI 11-1 veniva detto che tali limiti potevano essere considerati dall'utente nel dimensionamento dell'impianto di terra solo se su tutta l'area era presente una rete di terra magliata. Nella nuova CEI 99-3 esiste ancora questa possibilità?
Inoltre sulla vecchia CEI 11-1 veniva detto che tali limiti potevano essere considerati dall'utente nel dimensionamento dell'impianto di terra solo se su tutta l'area era presente una rete di terra magliata. Nella nuova CEI 99-3 esiste ancora questa possibilità?
0
voti
Chiedo scusa...
qualcuno ha qualche idea su quale sia la strada giusta da seguire per il dimensionamento dell'impianto di terra oggetto di questa discussione?. Non sono più riuscito a venirne a capo e il problema si ripresenta.
Grazie a tutti!
Ciao
qualcuno ha qualche idea su quale sia la strada giusta da seguire per il dimensionamento dell'impianto di terra oggetto di questa discussione?. Non sono più riuscito a venirne a capo e il problema si ripresenta.
Grazie a tutti!
Ciao
0
voti
Ele8 ha scritto:nella progettazione e realizzazione dell'impianto di terra di un impianto d'utenza con propria cabina di trasformazione MT/BT
Ele8 ha scritto:dato che io sto progettando l'impianto di un edificio all'interno del quale risiede anche il locale MT del distributore
ma la cabina di chi è ?
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)






