Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Potere di interruzione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Potere di interruzione

Messaggioda Foto UtenteInfoelectric » 21 apr 2014, 20:11

Ciao a tutti. Vorrei conoscere la vostra opinione circa il potere di interruzione (p.i.) dell' interruttore automatico da installare subito a valle del contatore elettronico. Tali contatori, come sapete hanno un p.i. da 6KA. Parlando con colleghi che si ostinano a ignorare la cosa ed ad impiegare interruttori da 4,5KA per meri motivi economici e progettisti che indicano di utilizzare esclusivamente interruttori da 6KA adducendo come causale una implicita richiesta dell' ENEL non sono ancora riuscito a capire gran cosa. Qualcun altro dice che se la cabina ENEL è lontana tale regola non vale. A conferma sul 6KA ho letto, in questi giorni, su Tuttonormel che l'interruttore automatico DG installato entro tre metri dal contatore nelle nuove forniture monofase deve avere un p.i. di almeno 6KA e può essere eventualmente sostituito da 3DGL ossia interruttori di pari taglia sempre da 6KA. Gli interruttori a valle, possono avere un p.i minore, commisurati alla corrente di cortocircuito ridotta dall'impedenza del cavo, ad esempio, il montante fino al centralino. Ovviamente se il contatore si trova in casa a ridosso del quadretto di appartamento tutti gli interruttori devono essere del tipo da 6KA.
Quindi tra norme e fantanorme chi ha ragione ? Voi quale regola seguite ? Grazie
Avatar utente
Foto UtenteInfoelectric
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 19 apr 2014, 11:24

0
voti

[2] Re: Potere di interruzione

Messaggioda Foto Utentemk66 » 21 apr 2014, 20:38

Se vuoi fare un lavoro preciso, l'unica è chiedere al fornitore.

Altrimenti valuti te, in base a diversi parametri tra cui appunto il differente costo dei diversi apparecchi (ma in realtà, a mio parere, non è poi così influente questo: la differenza tra un 6kA e un analogo 4,5kA non è così eccessiva) la distanza dalla cabina le sezioni dei cavi e le taglie standard negli impianti TT (che se ho capito bene è di questo che parli): nulla vieta che ti faccia tu un calcolo preliminare, per avere un ordine di grandezza sufficientemente corretto (qualcosa del genere: fino a X metri dalla cabina vale il 6kA e oltre vale il 4,5kA)
Avatar utente
Foto Utentemk66
555 4 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 13 ago 2007, 19:32

0
voti

[3] Re: Potere di interruzione

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 apr 2014, 21:25

Infoelectric ha scritto:Quindi tra norme e fantanorme chi ha ragione ? Voi quale regola seguite ? Grazie


La CEI 0-21 che puoi scaricare gratuitamente sul sito CEI
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[4] Re: Potere di interruzione

Messaggioda Foto UtenteInfoelectric » 21 apr 2014, 23:13

ok grazie, scarico tutto leggo poi vi aggiorno. Ciao
Avatar utente
Foto UtenteInfoelectric
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 19 apr 2014, 11:24

1
voti

[5] Re: Potere di interruzione

Messaggioda Foto Utentecrit » 24 apr 2014, 13:11

Il potere d'interruzione del primo interruttore è in base alla potenza della fornitura BT. E' tutto nero su bianco nella CEI 0-21 non c'è da inventarsi nulla ne da chiedere al distributore.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

1
voti

[6] Re: Potere di interruzione

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 apr 2014, 13:22

Sì, però vale per le nuove forniture.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[7] Re: Potere di interruzione

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 apr 2014, 14:00

Non c'e' da chiedere nulla è stato esaudito nero su bianco.
Untente BT monofase: 6kA e 4.5kA a valle.
Utente BT trifase : 10KA e 6kA per le utenze F+N a valle.
Nulla vieta di tenere il massimo valore di potere di inerruzione, salvo il maggiore aggravio di spesa per il committente.
ico.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[8] Re: Potere di interruzione

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 apr 2014, 17:21

Dimenticavo questo: Per le utenze trifase fino a 33kW il pdi è quello indicato - oltre i 33kW è richiesto il pdi 15kA, avevo solo dimenticato questo passaggio.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[9] Re: Potere di interruzione

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 28 apr 2014, 13:55

Infoelectric ha scritto: Parlando con colleghi che si ostinano a ignorare la cosa ed ad impiegare interruttori da 4,5KA per meri motivi economici

Come sempre ognuno è responsabile ciò che installa, in caso di contenzioso dell'interruttore che esplode in faccia al committente perché sottodimensionato saranno "volatili per diabetici" suoi.

Infoelectric ha scritto: Qualcun altro dice che se la cabina ENEL è lontana tale regola non vale.

Chì? come si fa con lo "spannometro"?

Infoelectric ha scritto: Gli interruttori a valle, possono avere un p.i minore, commisurati alla corrente di cortocircuito ridotta dall'impedenza del cavo, ad esempio, il montante fino al centralino. Ovviamente se il contatore si trova in casa a ridosso del quadretto di appartamento tutti gli interruttori devono essere del tipo da 6KA.

Ok...

Infoelectric ha scritto: Voi quale regola seguite ? Grazie
.

Come già detto sulla CEI 0-21 trovi tutto ciò che serve. Gli operatori del settore la attendevano da anni, finalmente è tutto chiaro, nero su bianco, nessuna supposizione da fare!

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[10] Re: Potere di interruzione

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 apr 2014, 20:58

Come avevo già riportato, la normativa Cei 0-21, definisce le correnti Icc in ordine al tipo di fornitura.
Esempio: Per le utenze residenziali in BT con cabina di zona fino a 628KVA il valore di Icc per le utenze monofase è di 6kA, mentre per l'utenza Trifase si attesta a 10kA.
In questo caso, per le utenze monofase il primo DG sarà da 6kA.
Se la cabina di zona è di taglia superiore, l'ente distribuotre deve informare gli utenti.
Questo è quello che ho letto.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti