Messaggioda Foto Utentecdepalma1 » 29 apr 2014, 11:45

Se nella rete in esame:

Immagine

viene detto che il generatore G ha una E= 1,1 p.u. e dove per il trasformatore T1 si ha Vn(lato A) =10 kV e Vn (lato B) = 220 kV, vuol dire che per il Generatore G si ha:
V(nominale   generatore) / Vn (lato A trasformatore) = 1,1 ?

Grazie.
Avatar utente
Foto Utentecdepalma1
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 13 mar 2014, 16:02

0
voti

[2] Re: Ancora valori p.u..

Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 apr 2014, 12:07

Sì, se, come sicuramente sarà, la tensione base della linea che connette generatore e trasformatore è la tensione nominale primaria di quest'ultimo.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[3] Re: Ancora valori p.u..

Messaggioda Foto Utentecdepalma1 » 29 apr 2014, 14:43

Grazie mille per la risposta.
Se, invece, la V (lato A) del trasformatore è diversa dalla tensione nominale (ad esempio è V = 11 kV) come bisogna operare ?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utentecdepalma1
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 13 mar 2014, 16:02

0
voti

[4] Re: Ancora valori p.u..

Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 apr 2014, 14:50

Ci si riferisce alla tensione base scelta
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[5] Re: Ancora valori p.u.

Messaggioda Foto Utentecdepalma1 » 7 mag 2014, 12:55

Supponiamo, invece, che al posto del Generatore G, ci sia una Rete Prevalente, con V= 11 kV e una Pcc=100 MVA. In tal caso si deve ricalcolare la Pcc (nuova) rispetto ai 10 kV ( V base) del Trasformatore (lato A)?