Salve, nel D.M. 37/08 si legge che il progetto di un impianto elettrico può essere redatto da un professionista iscritto all'albo di competenza e dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (nei limiti). Quali sono le figure ricoperte dal professionista iscritto all'albo di competenza (perito elettrotecnico e/o ingegnere elettrico) e quali dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice?
Buona giornata a tutti.
Chiarimento sul DM 37/08
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Non è proprio così. Il DM 37/08 determina che è sempre obbligatorio il progetto, per gli impianti ricadenti nel art. 5 comma 2 deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo professionale, per quelli che non rientrano PUO' essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. La differenza è sostanziale:
- il progetto del professionista viene redatto secondo la guida CEI 0-2 in due fasi: preliminare per il ritiro della concessione edilizia, definitivo/esecutivo per le offerte delle ditte installatrici e per l'esecuzione dei lavori.
- il responsabile tecnico invece, data la semplicità del lavoro, non redige un vero e proprio progetto, anche se è chiamato così, ma un suo surrogato. Per esempio come preliminare può essere sufficiente il preventivo (descrizione schematica interventi), la fase definitiva/esecutiva viene saltata a piè pari dato che è egli stesso l'esecutore e al termine dei lavori allega lo "schema di impianto realizzato" che la guida CEI 0-3 definisce come descrizione schematica dell'intervento, non è obbligato a rilasciare disegni o schemi. Come ribadito dallo stesso DM 37/08 art. 7 comma 2:
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
La differenza sostanziale sta anche nel fatto che il professionista è persona terza, è il consulente del committente, ne cura i suoi interessi, aiuta a scegliere l'impresa installatrice più conveniente e/o qualificata, verifica che i lavori svolti siano conformi a quanto pattuito, siano pagati il giusto, ecc.
Il Responsabile Tecnico fa, giustamente, gli interessi della ditta installatrice.
- il progetto del professionista viene redatto secondo la guida CEI 0-2 in due fasi: preliminare per il ritiro della concessione edilizia, definitivo/esecutivo per le offerte delle ditte installatrici e per l'esecuzione dei lavori.
- il responsabile tecnico invece, data la semplicità del lavoro, non redige un vero e proprio progetto, anche se è chiamato così, ma un suo surrogato. Per esempio come preliminare può essere sufficiente il preventivo (descrizione schematica interventi), la fase definitiva/esecutiva viene saltata a piè pari dato che è egli stesso l'esecutore e al termine dei lavori allega lo "schema di impianto realizzato" che la guida CEI 0-3 definisce come descrizione schematica dell'intervento, non è obbligato a rilasciare disegni o schemi. Come ribadito dallo stesso DM 37/08 art. 7 comma 2:
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
La differenza sostanziale sta anche nel fatto che il professionista è persona terza, è il consulente del committente, ne cura i suoi interessi, aiuta a scegliere l'impresa installatrice più conveniente e/o qualificata, verifica che i lavori svolti siano conformi a quanto pattuito, siano pagati il giusto, ecc.
Il Responsabile Tecnico fa, giustamente, gli interessi della ditta installatrice.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie Mike per la risposta, ho ben compreso quali sono i compiti del professionista e i limiti del responsabile tecnico. Per professionista si intende solo un ingegnere? Analogamente per responsabile tecnico dell'impresa installatrice ci si riferisce ad un perito?
1
voti
Seven7 ha scritto:Per professionista si intende solo un ingegnere?
No, anche periti industriali.
Seven7 ha scritto: Analogamente per responsabile tecnico dell'impresa installatrice ci si riferisce ad un perito?
No, per il ruolo di responsabile tecnico non sono richiesti titoli di studio o abilitazioni, devono avere i requisiti tecnici richiesti dal DM 37/08 e rilasciati dal CCIAA. Può avere anche la 5a elementare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)