Buonasera a tutti.
In numerosi manuali di pannelli omologati ENEL (legggasi DV901A2NCI) e/o protezioni di celle MT di cabina primaria ritrovo le seguenti soglie:
67.1 guasto a terra nutro compensato
67.2 guasto a terra nutro isolato
67.2b doppio guasto monofase a terra
67.3 doppio guasto monofase a terra
67.4 guasti evolutivi
67.5 guasti intermittenti
67.Sb Guasto a monte (solo segnalazione)
Mi preme capire la differenza tra le soglie 67.2b e 67.3 entrambe dedicate al doppio guasto monofase a terra. In particolare sono attrive entrambe le soglie o solo una delle due o dipende da impianto a impianto?
In aggiunta mi piacerebbe capire da dove derivano i campi di regolazione delle protezioni usualmente indicati nei suddetti manuali. Le protezioni installate in C.P. devono soddisfare questi campi di regolazione o è sufficiente che siano in grado di aprire in condizioni di guasto? In altre parole ci sono specifiche tecniche e/o normative di riferimetno che impongono una determinata flessibilità di settaggio delle protezioni da installare in C.P.?
Grazie anticipatamente per il supporto!
Protezioni elettriche Cabina primaria 15/23kV
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)