CEI 0-21 o no?
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
[1] CEI 0-21 o no?
Ciao a tutti, ho fatto un progetto due mesi fa per un cliente con una potenza impegnata di 15 kW, ora per una nuova apparecchiatura deve fare un aumento a 35 kW, io avevo definito il Pdi degli interruttori considerando in partenza una Icc= 10 kA come da CEI 0-21, ora dovrei rivedere il tutto considerando Icc=15 kA?
1
voti
Si infatti al punto 5.1.3 la norma specifica che
le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di aumenti di potenza disponibile per la connessione
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Ciao.
Nel caso di intervento (sostituzione dei componenti del centralino) su un impianto monofase esistente da 3 kW la Icc deve essere adeguata e quindi il Pdi deve essere 6kA o posso installare nuovamente interruttori con Pdi da 4,5kA (fornitura esistente e non modificata)?
Nel caso di intervento (sostituzione dei componenti del centralino) su un impianto monofase esistente da 3 kW la Icc deve essere adeguata e quindi il Pdi deve essere 6kA o posso installare nuovamente interruttori con Pdi da 4,5kA (fornitura esistente e non modificata)?
0
voti
MassimoB ha scritto:Si infatti al punto 5.1.3 la norma specifica chele prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti nel caso di aumenti di potenza disponibile per la connessione
Ok però da un punto di vista del buonsenso, poiché i dati della CEI 0-21 sono "da tabella" si potrebbe anche non considerarla nel caso specifico, linea finale, cabina enel distante ecc. non penso che realmente si abbiano 15 kA e pertanto per non cambiare alcuni interruttori messi due mesi fa' si potrebbero considerare ancora i 10 kA naturalmente non considerando la CEI 0-21, cosa ne pensate?
0
voti
La CEI 0-21 va seguita così come è non credo vi siano alternative.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
MassimoB ha scritto:La CEI 0-21 va seguita così come è non credo vi siano alternative.
Mah, io non sono così rigido nel seguire le norme CEI, specialmente quando danno valori "tabellati" che non sempre corrispondono alla realtà dei fatti; anche perché si può farne a meno, basta assumere una posizione progettuale specificata e regolarsi di conseguenza. Naturalmente seguire la norma ci toglie tante castagne dal fuoco però a volte sminuisce anche la figura del progettista
0
voti
La CEI 0-21 come la CEI 0-16 sono norme approvate dall' AEEG e devono essere seguite così come sono infatti a differenza delle altre norme, essendo obbligatorie, sono scaricabili gratuitamente sul sito del CEI.
Saluti
Saluti
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
A prescindere dalle corrette valutazioni di Massimo, non capisco il tuo discorso voltamper, o meglio non lo seguo quando dici:
Non lo penso neanche io e questa è la premessa,
ma ammesso che tu ti assuma la responsabilità di non seguire la RTC, pur avendo le dovute esperienze in merito, non puoi "pensare", non puoi scrivere nel progetto che "penso che la Icc nel PdC sia inferiore a...", puoi al più chiederne il valore ad Enel o chi per lei.
Forse è un'ovvietà la mia, ma da come avevi scritto si poteva fraintendere.
voltamper ha scritto:linea finale, cabina enel distante ecc. non penso che realmente si abbiano 15 kA e pertanto per non cambiare alcuni interruttori messi due mesi fa' si potrebbero considerare ancora i 10 kA
Non lo penso neanche io e questa è la premessa,
ma ammesso che tu ti assuma la responsabilità di non seguire la RTC, pur avendo le dovute esperienze in merito, non puoi "pensare", non puoi scrivere nel progetto che "penso che la Icc nel PdC sia inferiore a...", puoi al più chiederne il valore ad Enel o chi per lei.
Forse è un'ovvietà la mia, ma da come avevi scritto si poteva fraintendere.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
[10] Re: CEI 0-21 o no?
Ok Attilio, naturalmente è da verificare con un dato da chiedere all'ente distributore
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti