Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Posa interrata cavi MT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Posa interrata cavi MT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 7 lug 2014, 14:07

Salve a tutti, volevo un conforto da parte vostra per la posa interrata in modo diretto dei cavi MT, in particolare, una terna di cavi RG7H1R 12/20 kV può essere posata direttamente su un letto di sabbia ad una profondità di circa 80 cm, senza doverli posare all'interno di un tubo corrugato?
Grazie anticipatamente per le risposte.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

1
voti

[2] Re: Posa interrata cavi MT

Messaggioda Foto UtenteMaxL » 7 lug 2014, 14:23

La posa diretta dei cavi MT armati può essere fatta ad una profondità di almeno 0,6 m senza protezione supplementare, mentre i cavi non armati possono essere interrati ad una profondità di almeno 0,6 m con una protezione supplementare (lastra o tegolo). Per una profondità di 1,7 m si può omettere la protezione supplementare, ma si consiglia almeno un nastro per segnalare la presenza del cavo. Il cavo RG7H1R non è un cavo armato perciò a 0,80 m puoi interrarlo ma con la protezione meccanica ( una lasta o un tegolo).
:-)
Avatar utente
Foto UtenteMaxL
25 2 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 18 lug 2012, 9:24

0
voti

[3] Re: Posa interrata cavi MT

Messaggioda Foto Utentevoltamper » 7 lug 2014, 14:26

a quella profondità necessitano di protezione meccanica supplementare ( lastra o tegolo), se non vuoi metterla devono essere interrati ad almeno 1,7 m inoltre serve il nastro monitore a 20-30 cm sopra il cavo
Avatar utente
Foto Utentevoltamper
10 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 27 mag 2014, 15:36

0
voti

[4] Re: Posa interrata cavi MT

Messaggioda Foto Utentevoltamper » 7 lug 2014, 14:27

ho postato inseime a maxL, in sintony
Avatar utente
Foto Utentevoltamper
10 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 27 mag 2014, 15:36

0
voti

[5] Re: Posa interrata cavi MT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 7 lug 2014, 14:36

Grazie per le vostre celeri e chiare risposte, avevo letto che sotto 1,7 m ci voleva la protezione meccanica aggiuntiva nel caso in cui il cavo non fosse armato, ma non riuscivo a capire se l'RG7H17 fosse o no armato, ma la risposta di Maxi ha tolto ogni dubbio.

Quindi riepilogando:

1. il cavo RG7H1R posto a 0,8 m posso passarlo comunque all'interno di un tubo corrugato evitando la protezione meccanica (tegolo) giusto o sbagliato? ovviamente senza dimenticare il nastro monitore di segnalazione,

2. mi sapreste indicare qualche tipologia di cavo armato 12/20 kV volendo evitare la posa in tubo (se possibile ovviamente, risposta alla domanda 1) o con tegolo di protezione aggiuntiva?

grazie mille.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[6] Re: Posa interrata cavi MT

Messaggioda Foto Utentevoltamper » 7 lug 2014, 14:48

nexans: IEC 60502-2 (LC-GSTA) Cavi energia MT Armati non propaganti la fiamma (cerca con google)
sigla:RG7H1O(N)ZR
Avatar utente
Foto Utentevoltamper
10 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 27 mag 2014, 15:36

0
voti

[7] Re: Posa interrata cavi MT

Messaggioda Foto UtenteMaxL » 7 lug 2014, 14:51

Come giustamente ha detto voltamper il cavo tipo RG7H1O(N)ZR, ma non credo sia facile da trovare disponibile nel mercato. Nella mia esperienza il cavo MT direttamente interrato mi è capitato di vederlo poche volte. E comunque il nastro segnalatore va messo per indicare a chi scaverà che c'è il cavo.
Avatar utente
Foto UtenteMaxL
25 2 3
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 18 lug 2012, 9:24

0
voti

[8] Re: Posa interrata cavi MT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 7 lug 2014, 14:59

Perfetto, allora volendo optare per il cavo RG7H1R (non armato, e non lo dimenticherò più :D ) è possibile posarlo in tubo corrugato alla profondità di 0,8m e senza la protezione meccanica aggiuntiva?
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[9] Re: Posa interrata cavi MT

Messaggioda Foto Utentevoltamper » 7 lug 2014, 15:09

se il tubo e 450 o 750 sì
Avatar utente
Foto Utentevoltamper
10 2
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 27 mag 2014, 15:36

0
voti

[10] Re: Posa interrata cavi MT

Messaggioda Foto Utentecarlone » 7 lug 2014, 15:16

Grazie mille voltamper, un'ultima domanda, a tuo avviso tre cavi unipolari RG7H1R 1x50 mmq possono andare in un tubo corrugato con diametro fi 160 mm? O trovi che la grandezza del tubo sia insufficiente?
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti