Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Chiarimenti dal CEI sulla 81-30

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 27 ago 2014, 9:15

Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[2] Re: Chiarimenti dal CEI sulla 81-30

Messaggioda Foto Utentepiluca » 27 ago 2014, 10:47

Gentilissimi sono nuovo del forum e vorrei porre un quesito relativo alla reperibilità dei dati dai sistemi LLS per la redazione di documenti di valutazione del rischio di fulminazione. Lo stesso testo della norma europea EN 62305/2 prescrive che il numero di Ng debba essere reperito tramite uno qualsiasi dei sistemi di LLS presenti al mondo, tenendo ovviamente conto dei parameri espressi nei successivi articoli della norma. E' corretta la mia interpretazione che posso usare un qualsiasi sistema di LLS (quindi non quello determinato dal CEI/CESI tramite prodis al "modico" costo di 15€+IVA a valutazione) per ottenere il valore di Ng? Essendo una norma di carattere internazionale, recepita dalla normativa italiana, posso anche utilizzare un modello LLS che ne so, tedesco, francese o altro? Ovviamente che corrisponda ai requisiti di EN 62305/2..Vogliamo essere europei allora facciamolo fino in fondo. Grazie per l'attenzione
Avatar utente
Foto Utentepiluca
5 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 27 ago 2014, 10:40

0
voti

[3] Re: Chiarimenti dal CEI sulla 81-30

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 ago 2014, 11:14

Piano,...... parlate piano,...... perché nel CEI è vietato il passaparola.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[4] Re: Chiarimenti dal CEI sulla 81-30

Messaggioda Foto Utentepiluca » 27 ago 2014, 11:51

Sarà vietato il passaparola ma sanno bene come si fanno i soldi! E' solo un modo di fare cassa ne è la testimonianza il fatto che applicando la norma 81-3 si ottenevano valori di Ng assolutamente superiori e a favore della sicurezza. Ma poi i valori ottenuti da Pro dis, quanto sono durabili nel tempo? essendo ottenuti da una rete in continuo aggiornamento (SIRF) ritengo siano aggiornati dall'oggi al domani e così via... O sbaglio?? Ciao a tutti
Avatar utente
Foto Utentepiluca
5 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 27 ago 2014, 10:40

-3
voti

[5] Re: Chiarimenti dal CEI sulla 81-30

Messaggioda Foto UtenteBeny » 27 ago 2014, 12:15

Ho trovato un e-book su amazon. it che parla dei sistemi elettrici, delle protezioni e quant'altro...
se lo ritieni utile cerca il codice ASIN: B00MX7NQRW ed il titolo: Protezioni contro i contatti indiretti.

Non costa nemmeno molto!

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteBeny
-8 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 27 ago 2014, 10:06

0
voti

[6] Re: Chiarimenti dal CEI sulla 81-30

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 ago 2014, 12:35

piluca ha scritto:Sarà vietato il passaparola ma sanno bene come si fanno i soldi! E' solo un modo di fare cassa ne è la testimonianza il fatto che applicando la norma 81-3 si ottenevano valori di Ng assolutamente superiori e a favore della sicurezza. Ma poi i valori ottenuti da Pro dis, quanto sono durabili nel tempo? essendo ottenuti da una rete in continuo aggiornamento (SIRF) ritengo siano aggiornati dall'oggi al domani e così via... O sbaglio?? Ciao a tutti


Piluca il mio post, èra solo per fare una battuta, ho trovato interessante il tuo intervento nel post N.2 vediamo se altri hanno considerazioni interressanti su questo argomento.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[7] Re: Chiarimenti dal CEI sulla 81-30

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 28 ago 2014, 23:15

piluca ha scritto:... posso usare un qualsiasi sistema di LLS (quindi non quello determinato dal CEI/CESI tramite prodis al "modico" costo di 15€+IVA a valutazione) per ottenere il valore di Ng?
Direi proprio di si, ma in Italia ci sono altri sistemi di LLS oltre a quello realizzato dal CESI?
Essendo una norma di carattere internazionale, recepita dalla normativa italiana, posso anche utilizzare un modello LLS che ne so, tedesco, francese o altro? Ovviamente che corrisponda ai requisiti di EN 62305/2..
Il problema è che i valori di Ng non sono "norma". La guida CEI 81-30 (e ad essere pignoli neanche questa è "norma", per di più pubblicata senza il riscontro di una norma internazionale ?% ) fornisce indicazioni per individuare i valori di Ng attraverso l'impiego di sistemi LLS. I valori di Ng così determinati possono poi essere messi in vendita senza neanche bisogno di approvazione da parte del C.T. 81.
In sintesi, siamo finiti in mano ai bottegai incz .

Se ti vuoi incazzare ancora un po' di più, leggi (lontano dai pasti però) l'articolo pubblicato su TNE lo scorso luglio.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

0
voti

[8] Re: Chiarimenti dal CEI sulla 81-30

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 29 ago 2014, 8:17

Beny ha scritto:Non costa nemmeno molto!
:ok:


ma cos'è pubblicità? ?%
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[9] Re: Chiarimenti dal CEI sulla 81-30

Messaggioda Foto Utentepiluca » 1 set 2014, 10:52

Purtroppo ho letto tutto e cercato altri sistemi ma mi sono arreso al Prodis... pagato e via incz ... Grazie a tutti per le risposte!!
Avatar utente
Foto Utentepiluca
5 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 27 ago 2014, 10:40

0
voti

[10] Re: Chiarimenti dal CEI sulla 81-30

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 1 set 2014, 10:57

piluca ha scritto:... pagato e via incz
ti capisco in###
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

Prossimo