Buongiorno a tutti,
analizzando la tabella A.1 della norma in oggetto, non ho bene interpretato il limite di confine tra edificio circondato od isolato.
a che distanza si può considerare un edificio circondato o isolato ?
io ho interpretato che :
se ho due edifici uno A con altezza H1 ed uno B con altezza H2 con H1 > H2 allora:
- B è circondato da edificio A1 di altezza più elevata se è posto ad una distanza d < di 3H1
- B è isolato rispetto ad A se è posto ad una distanza d > di 3H1
ho interpretato bene o ho cannato?
Grazie per la vs disponibilità
Valore Cd per norma CEI EN 62305-2
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
Corretto. Per quanto mi riguarda io inizio la valutazione considerando la struttura sempre isolata e solo se non risulta autoprotetta vado nel dettaglio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)