[1] Ampliamento quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentecrimail » 10 dic 2014, 12:55

Buongiorno a tutti.
Devo andare a fare un ampliamento di un quadro elettrico (quadro generale BT in una cabina MT/BT).
In pratica, siccome nel quadro esistente non ci sta più nulla, dovrei installare una nuova colonna a fianco dell'esistente.
L'alimentazione del nuovo quadro la prelevo a valle dell'interruttore generale BT (che è da 1600A).

Vi chiedo:
Ma sono obbligato ad installare un interruttore di protezione e/o sezionamento nel quadro esistente per la linea di alimentazione del nuovo quadro?

Oppure potrei derivarla direttamente dalle sbarratura a valle del generale BT esistente (e considerare il generale BT come generale del nuovo quadro)?

Grazie e buona giornata a tutti.
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: Ampliamento quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 dic 2014, 13:17

crimail ha scritto:Oppure potrei derivarla direttamente dalle sbarratura a valle del generale BT esistente (e considerare il generale BT come generale del nuovo quadro)?

:ok:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Ampliamento quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentecrimail » 10 dic 2014, 15:04

Però la derivazione la devo dimensionare per 1600A, giusto?
Posso dimensionarla più piccola, ovvero sfruttare la condizione L<3m per evitare la protezione contro corto circuito e l'interruttore limitatore a valle per la protezione contro sovraccarico?
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[4] Re: Ampliamento quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenterosino » 10 dic 2014, 16:33

La derivazione dalle sbarre la dimensioni per la potenze che ti serve; tieni conto eventuali implementazioni future.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Ampliamento quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentecrimail » 10 dic 2014, 16:39

Ok grazie!
:ok: