Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 11 dic 2014, 17:06

Salve,
vi espongo il mio problema: l'elettricista ha utilizzato, per il collegamento del contatore al quadro elettrico (si tratta di un abitazione al quarto piano di un edificio, e il contatore è posto nel box in una nicchia ricavata nel muro perimetrale verso l'esterno), un cavo multipolare con guaina. All'interno del vano in pvc, qualche centimetro prima dell'ingresso al contatore, il cavo è stato spellato lasciando così a vista i due cavi da 6mmq sino all'ingresso nel contatore. Poiché la norma prevede che, per evitare il differenziale di protezione alla base del montante, il montante deve essere realizzato "senza masse", mi chiedo se la situazione è fuori norma o se tollerabile.
grazie
allego di sotto un immagine per capire meglio
bd04aa0a1adbb9373971ee6060d19a54.jpg
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 12 dic 2014, 10:16, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo. Non usare server esterni.
Avatar utente
Foto Utentelennonmcr
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24

0
voti

[2] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 dic 2014, 17:55

diciamo che poteva anche sguainare un poco meno, ma non vedo comunque nessun "problema" oggettivo, specialmente in riferimento alla tua domanda circa i contatti indiretti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 11 dic 2014, 19:50

Mi pongo il problema perché la CEI 64-8 settima edizione dice che: "È consigliabile che il montante sia realizzato “senza masse” (cioè in doppio isolamento o isolamento equivalente). In questo modo, infatti, il montante risulterà per costruzione protetto dai contatti indiretti e, quindi, non sarà necessario alcun
interruttore differenziale alla sua base. Ciò si può ottenere semplicemente utilizzando
per il montante cavi unipolari posti in un unico tubo protettivo isolante, oppure cavi
multipolari con guaina (questi posti anche in un tubo metallico o su passerella metallica),
alloggiati anche con altri montanti nello stesso tubo."
Quindi nell'ultimo tratto verrebbe a mancare il doppio isolamento..
Avatar utente
Foto Utentelennonmcr
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24

0
voti

[4] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 dic 2014, 20:14

stai scherzando vero?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 11 dic 2014, 20:50

no!! :D
dici che sto un po' esagerando a pignoleria?
Avatar utente
Foto Utentelennonmcr
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24

0
voti

[6] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 dic 2014, 21:41

Non vedo nessun problema per quanto concerne i contatti indiretti….ho qualche dubbio sulla protezione contro le sovracorrenti la norma cei 0-21 prescrive la protezione subito a valle del contatore...
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteguzz » 11 dic 2014, 22:00

lennonmcr ha scritto:no!! :D
dici che sto un po' esagerando a pignoleria?

direi proprio di si...

per la protezione da sovracorrenti non si può ritenere il cavo protetto a valle, nel centralino dell'appartamento?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[8] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 dic 2014, 22:13

Per i sovraccarichi sì (ma non sempre dipende dalla destinazione d'uso dell'edificio ) ma per i cortocircuiti si deve proteggere sempre a monte nel caso degli appartamenti di civile abitazione posso usare anche il MT montato sul contatore ma si deve verificare che sia conforme alla cei 64-8
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[9] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto UtenteElectro » 11 dic 2014, 23:22

Da box ad appartamento è quello il cavo? Che sezione è?
Per la protezione dal c.to c.to c'è il magnetotermico del CE (si lo so va installato un interruttore magnetico a valle del PdC entro 3m e che non va considerato l'int. del gruppo di misura).
Aggiungo, evitate di inserire immagini dei contatori, al secondo rigo nella stampigliatura c'è codice e matricola, univoci e quindi siete identificabili, per la vostra privacy. O_/
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[10] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utente6367 » 12 dic 2014, 0:04

il montante deve essere realizzato "senza masse",


Io le masse non le vedo.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

Prossimo