comando evacuatori
Moderatore:
iosolo35
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
buongiorno, visto che non sono un esperto in materia di sistemi di evacuazione di fumo chiedevo se qualcuno mi potesse rispondere ad un quesito. Il sistema deve essere sempre comandato anche dalla centrale rivelazione incendio oppure è sufficiente avere un pulsante che aziona l'apparecchiatura? semmai potreste indicarmi l'articolo esatto poiché ho la norma UNI 9494 ma non riesco ad identificare questo passo......grazie
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
2
voti
Non è specificato benissimo.
In ogni caso si parla di comando all'art. 6.9.2.1 "Gli ENFC devono avere un comando esterno, sull'apparecchio o remoto, che permetta di svolgere agevolmente le operazioni di sorveglianza, controllo, manutenzione".
In ogni caso dai un occhiata alla relazione antincendio (se è stato specificato qualcosa) o nella norma tecnica VVF applicabile (se esiste).
Dalla mia esperienza ti dico che normalmente gli ENFC sono autonomi, ovvero funzionano con termofusibile e non si interfacciano alla centrale di rivelazione fumi.
In rarissimi casi ho visto comandi elettrici (edifici storici.....).
Ciao,
Dario
In ogni caso si parla di comando all'art. 6.9.2.1 "Gli ENFC devono avere un comando esterno, sull'apparecchio o remoto, che permetta di svolgere agevolmente le operazioni di sorveglianza, controllo, manutenzione".
In ogni caso dai un occhiata alla relazione antincendio (se è stato specificato qualcosa) o nella norma tecnica VVF applicabile (se esiste).
Dalla mia esperienza ti dico che normalmente gli ENFC sono autonomi, ovvero funzionano con termofusibile e non si interfacciano alla centrale di rivelazione fumi.
In rarissimi casi ho visto comandi elettrici (edifici storici.....).
Ciao,
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
0
voti
a me risulta sia necessario o un comando manuale o un comando automatico ma non so dare il riferimento
-

pierinopatrizia
9 2 - Messaggi: 16
- Iscritto il: 21 feb 2015, 14:19
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)