[1] presa vicino al lavandino

Messaggioda Foto Utenterandi » 28 apr 2015, 7:13

Un una nostra struttura un elettricista ha messo una presa a 40cm dal rubinetto acqua il progettista dice che non va bene non è a norma ma per noi invece leggendo anche la norma non è così mi date una vostra opinione?
Avatar utente
Foto Utenterandi
28 1 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 9 apr 2015, 13:36

0
voti

[2] Re: presa vicino al lavandino

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 28 apr 2015, 7:34

Anche a me non risulta che la norma impianti vieti di installare una presa di corrente vicino al rubinetto di un lavandino.
Certo che se la presa fosse facilmente soggetta a spruzzi d'acqua occorrerà prendere dei provvedimenti, ad esempio sceglierla con un grado di protezione idoneo.
Comunque lascio la parola agli esperti.
Saluti.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[3] Re: presa vicino al lavandino

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 apr 2015, 7:39

rispondete per iscritto che provvederete a far spostare il lavabo, ed eventualmente gli attacchi idrici e lo scarico,
ma che in assenza di un riferimento alla norma citata i costi dell'operazione saranno a lui addebitati
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: presa vicino al lavandino

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 apr 2015, 8:11

le zone di rispetto all'interno dei bagni sono riferite solo al piatto doccia vasca da bagno o soffione in applicazione della norma CEI 64 8, esprimo una considerazione che è solo mia quando avevo la bimba piccola tante volte la si lavava all'interno del lavabo all'interno del lavandino per lei in quel momento era come una piccola vasca da bagno ecco che avere una presa di corrente installata in prossimità di questo alla quale si possa collegare degli apparecchi utilizzatori non era dal punto di vista mio inteso come un qualcosa di sicuro
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[5] Re: presa vicino al lavandino

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 apr 2015, 8:25

40 cm sono due piastrelle circa, il più delle volte bastano ad uscire fuori dall'ingombro del sanitario, più per questione estetica a dire il vero, ma anche fossero 45 o 50 cosa cambia? aumenta la sicurezza? NO!

se si vuole realmente ridurre i rischi elettrici nei bagni, si adottano altre misure, non si fa i fiscali sui cm delle zone di rispetto (anche dove non previste)

PS: anche io ho bambini, ma se sposti troppo la presa per allontanarla dal lavabo poi ti va a finire sul bidet!
allora facciamo noi per primi ai nostri cari, della sana formazione di sicurezza elettrica
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: presa vicino al lavandino

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 apr 2015, 9:42

Facciamo che non si mettono prese in bagno, come in UK.
Ah no, un bagno senza prese in IT non è a norma.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[7] Re: presa vicino al lavandino

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 28 apr 2015, 10:12

Le norme fanno riferimento a vasche o docce (sezione 701 della 64-8).
Consiglio di usare una presa con alveoli protetti.
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[8] Re: presa vicino al lavandino

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 apr 2015, 10:36

In USA, a causa del sistema di distribuzione TN, tutte le prese entro 5 piedi da rubinetti e acqua devono avere al loro interno un interruttore differenziale (GCFI). Addirittura tutte le spine dei phon hanno il differenziale al loro interno.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[9] Re: presa vicino al lavandino

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 28 apr 2015, 10:50

Brugio ha scritto:Le norme fanno riferimento a vasche o docce (sezione 701 della 64-8).
Consiglio di usare una presa con alveoli protetti.


Grazie del consiglio, adesso ti chiedo, mi dici una marca e/o modello di prese con alveoli non protetti ! :D
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

1
voti

[10] Re: presa vicino al lavandino

Messaggioda Foto Utenteivano » 28 apr 2015, 12:46

basterebbe rendere obbligatorio il differenziale da 10ma perlomeno per quella in bagno
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile