Sono Andato a controllare un Impianto medico alimentato da un contatore trifase 400v- sistema TT.
I locali di gruppo 1 vengono alimentati in monofase da trasformatore di isolamento Non Medicale "non obbligatorio per questo tipo di classifaicazione".
Gli utilizzatori devono essere protetti da magnetotermico differenziale di classe A o B? "
Le masse e masse estranee del gruppo 1 confluiscono tutte in nodi equipotenziali all' interno dei locali".
Essendo il Trasformatore monofase il neutro dovrà essere distribuito che accorgimenti prendere?
PS è la prima volta che affronto i circuiti IT
sistema IT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[1] sistema IT
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
[3] Re: sistema IT
ivano ha scritto:e il progetto obbligatorio per questi ambienti chi lo ha redatto?
Un Professionista iscritto all' albo, un progetto con due pagine di relazione e schemi elettrici che nulla hanno a che vedere con l' ambiente di gruppo 1 inoltre senza specifiche tecniche in merito al sistema IT che ho menzionato sopra.
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
3
voti
[4] Re: sistema IT
Premesso che se hai un progetto incompleto, scarso o con errori, hai il dovere di segnalarlo al diretto interessato e pretendere le integrazioni o le correzioni per poter svolgere il lavoro a regola d'arte. Viceversa, eseguire il lavoro su quel progetto, significa legittimarlo e diventarne corresponsabile.
Non capisco la scelta dei trasformatori di isolamento, ad ogni modo se è sistema IT si deve installare il controllore di isolamento per ogni trasformatore.
Non capisco la scelta dei trasformatori di isolamento, ad ogni modo se è sistema IT si deve installare il controllore di isolamento per ogni trasformatore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[5] Re: sistema IT
in ambiente simile il trasformatore di isolamento puo' alimentare un apparecchio alla volta.
se occorre alimentare tutte le prese le soluzioni sono due
o il sistema IT-M ( trasformatore tipo IT-M e non il primo che capita, munito del comntrollore di isolamento IT-M) cosa comunque non obbligatoria nei locali gruppo 1.
oppure l'alimentazione dalla rete elettrica con differenziali con Idn max 30ma.
mettere un trasformatore IT generico senza controllore di isolamento piu' di una presa crea indebiti pericoli di
folgorazione, in quanto al primo guasto non puo' intervenire nessuna protezione ( i differenziali come farebbero
ad intervenire?).
al secondo guasto potrebbe passare o la corrente di corto o comunque per guasto non franco una corrente che creerebbe sui cavi di terra tensioni pericolose per il paziente che ne venisse in contatto
se occorre alimentare tutte le prese le soluzioni sono due
o il sistema IT-M ( trasformatore tipo IT-M e non il primo che capita, munito del comntrollore di isolamento IT-M) cosa comunque non obbligatoria nei locali gruppo 1.
oppure l'alimentazione dalla rete elettrica con differenziali con Idn max 30ma.
mettere un trasformatore IT generico senza controllore di isolamento piu' di una presa crea indebiti pericoli di
folgorazione, in quanto al primo guasto non puo' intervenire nessuna protezione ( i differenziali come farebbero
ad intervenire?).
al secondo guasto potrebbe passare o la corrente di corto o comunque per guasto non franco una corrente che creerebbe sui cavi di terra tensioni pericolose per il paziente che ne venisse in contatto
0
voti
[7] Re: sistema IT
Non avendo grossa esperienza sui sistemi it cercavo di confrontarmi. Nei trasformatori manca il controllo dell isolamento ed i circuiti non sono separati, ma in piu sono stati inseriti i differenziali sugli utilizzatori .
Premetto che Io non avrei inserito questi trasformatori, ma visto che sono stati inseriti dovevano essere del tipo medicale? Anche i differenziali, potevano eSsere evitati?
Premetto che Io non avrei inserito questi trasformatori, ma visto che sono stati inseriti dovevano essere del tipo medicale? Anche i differenziali, potevano eSsere evitati?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
1
voti
[8] Re: sistema IT
ti consiglio di interpellare il tuo progettista di fiducia e assieme a lui redarre una relazione tecnica nella quale raccomandi di eliminare i trasformatori poiché non servono a niente e creano solo della confusione, installare i differenziali classe A sugli utilizzatori presenti nella zona paziente ecco un estratto dalla norma
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
[9] Re: sistema IT
Intanto volevo iniziare a capire il funzionamento dell impianto It, e mi chiedevo visto che i trasformatori non erano obbligatori, yuna volta inseriti devono wssere medicali. ? Visto che dopo il primo guasto a terra l impianto passa a sistema Tn devo sempre iswrirei differenziali di classe A o B?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)