Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Trasformatore MT/BT

Circuiti e campi elettromagnetici

Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes

0
voti

[1] Trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto Utentediego90rc » 18 mag 2015, 18:19

Salve avrei una domanda da porvi. Con un trasformatore MT/BT da 250VA.. Quante utenze monofasi da 3Kv si possono alimentare? qual è il ragionamento da fare? Formule? Grazie anticipatamente.
Avatar utente
Foto Utentediego90rc
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 28 ago 2012, 21:45

0
voti

[2] Re: Trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto Utentedanielepower » 18 mag 2015, 18:23

250VA?
Avatar utente
Foto Utentedanielepower
593 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 513
Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58

0
voti

[3] Re: Trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 18 mag 2015, 18:37

utenze monofasi da 3Kv?
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.409 1 4 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 679
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[4] Re: Trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto Utentediego90rc » 18 mag 2015, 18:46

Si.. io parlo di tr MT/BT di Enel nelle cabine secondarie. Volevo capire con il suddetto tr quante utenze si possono alimentare
scusate ho sbagliato a scrivere. 3 kW
Avatar utente
Foto Utentediego90rc
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 28 ago 2012, 21:45

0
voti

[5] Re: Trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 mag 2015, 20:21

diego90rc ha scritto: Con un trasformatore MT/BT da 250VA

con 250 VA un paio di lampadine da 100 W, trascurando le perdite si intende. :mrgreen:
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
9.737 8 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2903
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

0
voti

[6] Re: Trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 mag 2015, 20:33

premesso che un trasformatore di distribuzione non serve solo utenze da 3,3 kW monofase, se lo facesse, penso che con un 250 kVA, considerando un fattore di contemporaneità ed utilizzazione di fantasia, immagino circa l'equivalente di 100, massimo 150 abitazioni con 3,3 kW ciascuna, dipende anche dalla sovraccaricabilità del trasformatore e dalla capacità delle linee BT

magari, due a caso, possono darti qualche informazione più ponderata, Foto UtenteMSilvano, Foto UtenteElectro (così giusto per par condicio :mrgreen: )
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8578
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 19 mag 2015, 11:56

Non mi ero accorto di essere stato taggato...
Rispondo: boh... :(
In realtà l'utenza è formata da utenze monofasi da 1,5 kW (poche), 3 - 4,5 - 6 kW e una serie di utenze trifasi a uso industriale...
Diciamo che noi (inteso come azienda per la quale lavoro), tendiamo a far lavorare i trasformatori entro 80% della sua potenza...quando vediamo che questo valore sale, cerchiamo di scaricare la cabina, passando le utenze su un'altra, o alla peggio, sostituendo il trasformatore con uno di taglia più grossa...
Enel mi pare di aver capito che tende a sovraccaricarli oltre il 100%
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
1.663 1 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 570
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[8] Re: Trasformatore MT/BT

Messaggioda Foto UtenteElectro » 19 mag 2015, 13:15

Pure io dico boh.
Bisognerebbe vedere quante condizioni a contorno vogliamo aggiungere tra tolleranze, contemporaneità e servizio in sovraccarico per tempi ridotti.
Altrimenti fai la divisione e hai una soluzione.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1326
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari


Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti