Premesso che le norma CEI 64-8/5 prevede che le condutture per l'impianto di energia vanno tenute separate dalle conduttore per impianti di segnale.
Quesito 1:
Posso posare il doppino del citofono e/o un cavo bus intubati e posati su passerella metallica unitamente ai cavi energia?
O meglio, è sufficiente il fatto di avere intubato i cavi segnale per dire che sono stati posati separatamente?
Quesito 2:
Un cavo di segnale (cavo bus) può stare posato con un cavo energia se quest'ultimo è in doppio isolamento?
Grazie anticipatamente per le vs risposte
Posa cavi segnale e cavi energia
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
1. Sembra ragionevole
2. Sì a patto che tutti i cavi abbiano livello di isolamento adeguato alla tensione più elevata del fascio
2. Sì a patto che tutti i cavi abbiano livello di isolamento adeguato alla tensione più elevata del fascio
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Giovepluvio ha scritto:2. Sì a patto che tutti i cavi abbiano livello di isolamento adeguato alla tensione più elevata del fascio
Grazie anzitutto.
Quando dici che tutti i cavi abbiano livello di isolamento adeguato alla tensione più elevata del fascio,
intendi dire che se ho ad esempio un cavo FG7 0,6/1kV, il cavo del segnale dovrà avere lo stesso isolamento? da quale indicazione si evince?
Perdonami ma sui cavi segnale non ho molte conoscenze.. grazie ancora
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
2
voti
No, è sufficiente anche un livello due livelli (ipotizzando un circuito 230/400 V) in meno. La cosa importante è che il cavo di segnale abbia isolamento idoneo alla tensione del circuito energia.
Sul riferimento normativo, a dire il vero, la mia memoria è un po' in difficoltà. Se fai una ricerca su tuttonormel vedrai comunque che è un argomento trattato molte volte.
Sul riferimento normativo, a dire il vero, la mia memoria è un po' in difficoltà. Se fai una ricerca su tuttonormel vedrai comunque che è un argomento trattato molte volte.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
2
voti
Trovato. Vedi Tuttonormel dicembre 2010.
Il riferimento normativo è la CEI 64-8 art 528.1.1.
Il riferimento normativo è la CEI 64-8 art 528.1.1.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Buonasera
Riprendendo questo post volevo arrivare a farmi un po di chiarezza chiedendo il vostro parere.
Dei seguenti metodi di posa e coesistenza dei cavi elettrici e di segnale, ammesso che i cavi siano isolati per la tensione maggiore, qualè è secondo voi un giusto rapporto fra prezzo e "qualità " dell'impianto e quale vietato?
Considerando le seguenti tipologie di impianti : energia (abbreviato “FM”), rilevazione incendi (“INC”), rilevazione intrusione (“INT”), trasmissione dati (“TD”).
Metodi di posa:
1) una sola canaletta con tutti i cavi posati insieme
2) una sola canaletta divisa con un setto separatore in cui su una parte i cavi per “FM” e sull'altra i cavi per “INC”, “INT”, “TD”.
3) una sola canaletta con due setti separatori in cui su una parte i cavi per “FM”, su una i cavi per “INC”, “INT”, e sulla terza i cavi per “TD”
4) due canalette: in una posare i cavi per “FM” e nell’altra i cavi per “INC”, “INT”, “TD”.
5) due canalette: in una posare i cavi per “FM” e nell’altra mettendoci un separatore posare in una sezione i cavi i per “INC” e “INT” e nell’altra i cavi per “TD”.
6)tre canalette: in una posare i cavi per “FM”, in unaposare in una sezione i cavi i per “INC” e “INT” e nella terza i cavi per “TD”.
Potrebbero esserci altre combinazioni ma mi bastererebbe un parere su quelle indicate.
Grazie
Riprendendo questo post volevo arrivare a farmi un po di chiarezza chiedendo il vostro parere.
Dei seguenti metodi di posa e coesistenza dei cavi elettrici e di segnale, ammesso che i cavi siano isolati per la tensione maggiore, qualè è secondo voi un giusto rapporto fra prezzo e "qualità " dell'impianto e quale vietato?
Considerando le seguenti tipologie di impianti : energia (abbreviato “FM”), rilevazione incendi (“INC”), rilevazione intrusione (“INT”), trasmissione dati (“TD”).
Metodi di posa:
1) una sola canaletta con tutti i cavi posati insieme
2) una sola canaletta divisa con un setto separatore in cui su una parte i cavi per “FM” e sull'altra i cavi per “INC”, “INT”, “TD”.
3) una sola canaletta con due setti separatori in cui su una parte i cavi per “FM”, su una i cavi per “INC”, “INT”, e sulla terza i cavi per “TD”
4) due canalette: in una posare i cavi per “FM” e nell’altra i cavi per “INC”, “INT”, “TD”.
5) due canalette: in una posare i cavi per “FM” e nell’altra mettendoci un separatore posare in una sezione i cavi i per “INC” e “INT” e nell’altra i cavi per “TD”.
6)tre canalette: in una posare i cavi per “FM”, in unaposare in una sezione i cavi i per “INC” e “INT” e nella terza i cavi per “TD”.
Potrebbero esserci altre combinazioni ma mi bastererebbe un parere su quelle indicate.
Grazie
-

elettropoggi
0 3 - Messaggi: 30
- Iscritto il: 2 feb 2012, 23:56
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)