Buongiorno a tutti.
Volevo avere un parere in merito ai seguenti quesiti.
AMBIENTE: LOCALE CAMERA DEGENZA - CASA DI RIPOSO
QUESITO 1)
Per quanto riguarda i locali medici di "gruppo 1", un tecnico ha richiesto il collegamento EQS dei serramenti metallici (finestra/porta interna al locale), posti entro la zona paziente esclusivamente con morsetto terminale in vista. All'interno del locale è presente "nodo EQS" con conduttori singolarmente ispezionabili e scollegabili.
Presso un'altra struttura un secondo tecnico ha invece accettato la realizzazione dei sopracitati collegamenti terminali come spesso indicato per le tubazione del riscaldamento e dell'acqua sottopavimento e quindi non ispezionabili. In particolare, da "nodo EQS" sono state collegate:
- tubazione in rame di alimentazione del termosifone interno alla camera con linea da 6mmq g/v, sub- nodo ispezionabile entro scatola 503 a lato del termosifone e terminali posti sotto muratura e non ispezionaili;
- porta in metallo collegata con conduttore di sezione 6mmq g/v e morsetto interno alla porta (non ispezionabile);
- serramento in metallo collegato con conduttore di sezione 6mmq g/v e morsetto interno alla serramento (non ispezionabile);
Sicuramente la prima soluzione è più corretta. Chiedo se anche la seconda soluzione con il solo terminale non accessibile sia comunque idonea.
QUESITO 2) Tubazioni multistrato rete idrica interna a locali w.c. e doccia. Alcuni tecnici prevedono il collegamento EQS (in corrispondenza dei terminali di uscita della doccia/lavabo/bidet) altri non prevedono alcun collegamento. Cosa è meglio fare?
Ringrazio per la disponibilità
Collegamento EQS
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Prima di fare il collegamento si verifica se è effettivamente una massa estranea con una prova strumentale, se la resistenza misurata è inferiore a 200 Ohm si realizza l'EQS, altrimenti no. In secondo luogo, non è obbligatorio, nemmeno necessario, il collegamento "a vista" del collegamento EQS sulla massa estranea, oltre che antiestetico. E' sufficiente l'accessibilità del Nodo equipotenziale e la sua identificazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
L'identificabilità delle connessioni la CEI 64-8 la rende obbligatoria sul nodo equipotenziale e basta non sulla singola apparecchiatura o massa collegata ti allego l'articolo
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
EmaB ha scritto:AMBIENTE: LOCALE CAMERA DEGENZA - CASA DI RIPOSO
[...] Per quanto riguarda i locali medici di "gruppo 1"
Quoto
EmaB ha scritto:QUESITO 2) Tubazioni multistrato rete idrica interna a locali w.c. e doccia. Alcuni tecnici prevedono il collegamento EQS (in corrispondenza dei terminali di uscita della doccia/lavabo/bidet) altri non prevedono alcun collegamento. Cosa è meglio fare?
Niente.
Praticamente tutta la raccorderia attuale per multistrato incorpora un dielettrico e quindi non vi è praticamente continuità metallica tra l'anima in alluminio del tubo e quanto di metallico collegato in uscita.
Tuttavia c'è una "scuola di pensiero" che ritiene che così facendo mette a terra in EQP l'acqua (poiché ritenuta spesso e a torto un buon conduttore di corrente) addotta dalla conduttura idrica stessa. Ognuno...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)



