Cavo FG7
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[1] Cavo FG7
salve vorrei un consiglio in quanto avendo parlato con tre elettricicsti ognuno di loro da una versione diversa alla mia domanda ovvero: devo collegare il mio contatore alla mia abitazione in fase di costruzione ma quest'ultima dista dal contatore ben 400 metri quindi data la distanza volevo capire che tipo di filo ci vuole poiche' ognuno da una versione diversa,quindi spero che almeno voi sappiate indirizzarmi in quanto l'unica cosa giusta che mi hanno detto e' quella di usare un cavo fg7 ma per il resto ognuno da la loro versione, grazie anticipatamente.
1
voti
[2] Re: Cavo FG7
Con così poche informazioni è impossibile dire.
Tipo di posa?
Perché 400 m tra casa e contatore? Zona rurale? Montana?
Il contatore quanto dista dal trasformatore del distributore?
Che tipo di utenza dovrà essere collegata? Monofase? Trifase? 3 kW? 6 kW? 30 kW?
Tipo di posa?
Perché 400 m tra casa e contatore? Zona rurale? Montana?
Il contatore quanto dista dal trasformatore del distributore?
Che tipo di utenza dovrà essere collegata? Monofase? Trifase? 3 kW? 6 kW? 30 kW?
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
1
voti
[3] Re: Cavo FG7
Basta fare un calcolo, ma per farlo bisogna sapere quello che ti chiede
Candy qui sopra. Probabilmente i vari installatori avranno fatto ipotesi e considerazioni diverse, ecco le differenza. Se invece gli dai un capitolato preciso dove a monte il dimensionamento è già stato fatto vedrai che avrai solo dei prezzi differenti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[4] Re: Cavo FG7
l'abitazione si trova in campagna il contatore e' un 3 kW uso abitativo, e' gia vi sono 2 abitazioni adiacenti alla mia quindi tramite la zona non dovrebbero aver problemi a passare il cavo in quanto e' circa 150/200 mm l'involucro, comunque ho scritto in questo forum perche' ce chi dice di mettere il 16mm chi inveceil 25mm e dato che tutto questo filo comporta una spesa piuttosto esosa non vorrei sbagliare , grazie ancora!!!
0
voti
[6] Re: Cavo FG7
Confermo quanto scritto da
Goofy, come minimo ci vuole un 2x35 mmq e hai una c.d.t del 3.36% a pieno carico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[7] Re: Cavo FG7
gallo82 ha scritto:l'abitazione si trova in campagna il contatore e' un 3 kW uso abitativo, e' gia vi sono 2 abitazioni adiacenti alla mia quindi tramite la zona non dovrebbero aver problemi a passare il cavo in quanto e' circa 150/200 mm l'involucro, comunque ho scritto in questo forum perche' ce chi dice di mettere il 16mm chi inveceil 25mm e dato che tutto questo filo comporta una spesa piuttosto esosa non vorrei sbagliare , grazie ancora!!!
Non mi sono chiari due punti:
non dovrebbero aver problemi a passare il cavo in quanto e' circa 150/200 mm l'involucro,
In quanto è 150/200 mm l'involucro: dovrebbe essere il cavidotto
gia vi sono 2 abitazioni adiacenti alla mia quindi tramite la zona non dovrebbero aver problemi a passare il cavo
Il cavidotto che serve le due abitazioni adiacenti alla tua, transita in una proprietà privata, o altro ?
Ultima modifica di
Pierluigi2002 il 30 dic 2015, 17:13, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
[8] Re: Cavo FG7
Senza contare che in caso di futuri ampliamenti (aumento di potenza, installazione impianto FTV ecc) potrebbe esserci qualche grattacapo con un dimensionamento così tirato sulla c.d.t. ...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
[9] Re: Cavo FG7
Trasportare 3 kW (In = 16 A) ad una distanza di 400 metri richiede una sezione del cavo 35 mmq, anche per tenere conto di eventuali aumenti di potenza futuri.
Una ipotesi potrebbe essere:
4,5 kW trifase (In = 10A)
sezione cavo 10 mmq
Vantaggi:
Minor costo linea
Maggiore potenza disponibile
Svantaggi:
100 euro in più per la quota potenza
Forse quadri un po' più onerosi (ma dipende)
maggiori costi fissi in bolletta (da valutare)
Comunque si potrebbero risparmiare anche 2.000 euro per la linea.
Ogni fase avrebbe a disposizione 1,5 kW abbondanti per i carichi domestici.
Possibilità di ampliare a 2 kW per fase abbondati (6 kW trifase)
Questa è una ipotesi, da discutere.
Una ipotesi potrebbe essere:
4,5 kW trifase (In = 10A)
sezione cavo 10 mmq
Vantaggi:
Minor costo linea
Maggiore potenza disponibile
Svantaggi:
100 euro in più per la quota potenza
Forse quadri un po' più onerosi (ma dipende)
maggiori costi fissi in bolletta (da valutare)
Comunque si potrebbero risparmiare anche 2.000 euro per la linea.
Ogni fase avrebbe a disposizione 1,5 kW abbondanti per i carichi domestici.
Possibilità di ampliare a 2 kW per fase abbondati (6 kW trifase)
Questa è una ipotesi, da discutere.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


