Ciao a tutti, mi domandavo se esista una normativa che richieda necessariamente la presenza degli interruttori differenziali dedicati nel locale macchine ascensore, a protezione delle linee luce e forza, oppure siano sufficiente quelli presenti nel q.e. del condominio.
Grazie
Int. Differenziale protezione ascensore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
non conosco le "normative" sugli ascensori, ma seguendo le regole di buona tecnica bisogna prevedere misure di protezione contro i contatti indiretti, se lo si fa con interruttori differenziali non capisco perché farlo in ridondanza
ciò detto, tra il titolo della discussione e il corpo del tuo primo messaggio, non capisco se ti riferisci all'alimentazione dell'ascensore o alle alimentazioni dei "servizi" del locale tecnico (prese e luci)
il collegamento in cascata di interruttori differenziali, ha un senso, quando il dispositivo a monte è di tipo ritardato con corrente differenziale adeguatamente maggiore rispetto ai dispositivi a valle, i quali magari vengono installati anche come protezione "addizionale" contro i contatti diretti
ciò detto, tra il titolo della discussione e il corpo del tuo primo messaggio, non capisco se ti riferisci all'alimentazione dell'ascensore o alle alimentazioni dei "servizi" del locale tecnico (prese e luci)
il collegamento in cascata di interruttori differenziali, ha un senso, quando il dispositivo a monte è di tipo ritardato con corrente differenziale adeguatamente maggiore rispetto ai dispositivi a valle, i quali magari vengono installati anche come protezione "addizionale" contro i contatti diretti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)