[1] Alimentazione circuito sgancio autorimessa

Messaggioda Foto Utentepibo » 19 gen 2016, 11:53

Buongiorno, relativamente all'imp. el. di sgancio di un'autorimessa con box alimentati dalle singole unità immobiliari adotto la tecnica prevista sulla 64-50 di prevedere i contattori in SELV sui centralini delle case, con lo sgancio che agisce sul quadro parti comuni.
La mia domanda è: l'alimentazione del circuito di sgancio sul quadro parti comuni, deve venire sganciata oppure no? in pratica va messa sotto all'interruttore che verrà sganciato?
grazie O_/
Avatar utente
Foto Utentepibo
60 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 10 apr 2014, 11:14

1
voti

[2] Re: Alimentazione circuito sgancio autorimessa

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 19 gen 2016, 18:58

Cosa dice il progetto di prevenzione incendi?
Che devi togliere tensione all'autorimessa?
Se sì, assicurati che tutte le utenze all'interno dell'autorimessa siano fuori tensione: se il quadro parti comuni è in un vano scala che non fa parte dell'autorimessa non vedo perché sganciarlo.