Buongiorno a tutti
ho un problemino da porvi: ho realizzato un progetto di un piccolo quadro elettrico per un impiantino di lavaggio, costituito da interruttore generale e da li partono le varie calate, linee protette da differenziali, fusibili ecc.
Il cliente mi chiede la Icw-1secondo ossia la corrente di corto in un secondo.
Avendo solo il generale la Icw dichiarata è 0,8kA e il cliente mi dice che la calata sua è di 25kA e di conseguenza il mio quadro non è compatibile.
Ma io come faccio a dichiarare questa corrente?
Ho letto che i pochi che la dichiarano non vanno oltre 10kA per non incorrere in prove distruttive, ma io come faccio ad aumentare questa corrente? se inserisco una terna di fusibili quanto dichiaro di Icw?
Mi chiedo anche, se inserisco i fusibili a monte di tutto porto il mio quadro a 10kA ma subito dopo c'è un generale che sopporta 0,8kA e si fulminerebbe comunque.
Potete darmi delle delucidazioni, è la prima volta che mi viene posta questa richiesta.
Grazie
Dichiarare la corrente Icw
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
tensione 400V
potenza 27kW
Interruttore generale 63A (no magnetico, no differenziale, no fusibili a monte
potenza 27kW
Interruttore generale 63A (no magnetico, no differenziale, no fusibili a monte
0
voti
il problema è che non so cosa devo mettere a monte per alzare la Icw
0
voti
un vario della schneider classico V3 con leva il classico bloccoporta
0
voti
Nel caso di connessione alla rete BT di impianto trifase con potenza minore o uguale a 33kW, la corrente di corto circuito presunta da considerare nel punto di connessione è pari a 10kA (CEI 0-21 5.1.3).
Il tuo quadro quanto dista dal gruppo di misura?
Il tuo quadro quanto dista dal gruppo di misura?
0
voti
non so nulla
noi abbiamo venduto la macchina con il quadro a bordo e mi chiedono questo per dimensionare la calata dal cliente.
ma abbiamo impianti anche di 45kW ma non ho mai guardato queste cose, anche perché non saprei nemmeno come fare a stabilire la Icw
Grazie
noi abbiamo venduto la macchina con il quadro a bordo e mi chiedono questo per dimensionare la calata dal cliente.
ma abbiamo impianti anche di 45kW ma non ho mai guardato queste cose, anche perché non saprei nemmeno come fare a stabilire la Icw
Grazie
0
voti
stai ragionando al contrario.
La corrente di cto-cto è un dato che non puoi sapere tu ma il progettista dell'impianto elettrico.
Se abbiamo una corrente di cto-cto pari a 10kA nel punto di consegna presumibilmente sul tuo quadro sarà almeno dimezzata ( il valore è legato soprattutto alla distanza dal punto di consegna).
Quella che tu chiami "calata del cliente" posso immaginarmi che sia la nuova linea di alimentazione che dovrà essere posata per alimentare il tuo quadro e la relativa macchina.
Cerca di essere più chiaro.
La corrente di cto-cto è un dato che non puoi sapere tu ma il progettista dell'impianto elettrico.
Se abbiamo una corrente di cto-cto pari a 10kA nel punto di consegna presumibilmente sul tuo quadro sarà almeno dimezzata ( il valore è legato soprattutto alla distanza dal punto di consegna).
Quella che tu chiami "calata del cliente" posso immaginarmi che sia la nuova linea di alimentazione che dovrà essere posata per alimentare il tuo quadro e la relativa macchina.
Cerca di essere più chiaro.
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


