Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrente corto circuito a fine linea

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Corrente corto circuito a fine linea

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 gen 2016, 12:02

Buongiorno, volevo capire se bisogna fare sempre il calcolo della corrente di corto a fine linea o è più o meno sempre verificato.
Per curiosità, utilizzando il software della schneider, ho fatto la prova con una linea monofase di 10mmq e interruttore MTD da 10A curva C idn=0.03A, la dà protetta fino a 8075m. Siccome quel software li non dà il valore numerico ma c'è solo una spunta su "protezione dal c.t.o c.t.o a fine linea". Mi fido?
Altra curiosità... quando non dà più la linea protetta per cto cto a fine linea toglie anche la spunta su "protezione delle persone". come mai?
grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2005
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: Corrente corto circuito a fine linea

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 gen 2016, 12:12

La verifica della Icc a fondo linea va fatta per verificare l'idoneità delle apparecchiature installate, normalmente quadri elettrici o macchine. La Icc minima invece non è necessario verificarla quando c'è la protezione dalle sovracorrenti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Corrente corto circuito a fine linea

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 gen 2016, 12:16

arabino1983 ha scritto:Siccome quel software li non dà il valore numerico ma c'è solo una spunta su "protezione dal c.t.o c.t.o a fine linea".


Se ti posizioni col mouse sulla linea nella finestra dello schema ed attendi un paio di secondi appare una finestra con i valori numerici calcolati.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: Corrente corto circuito a fine linea

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 gen 2016, 13:09

Giovepluvio ha scritto:
arabino1983 ha scritto:Siccome quel software li non dà il valore numerico ma c'è solo una spunta su "protezione dal c.t.o c.t.o a fine linea".


Se ti posizioni col mouse sulla linea nella finestra dello schema ed attendi un paio di secondi appare una finestra con i valori numerici calcolati.

:ok: grazie, sai come mai per grandi lunghezze da come indeterminato la protezione delle persone?

Mike ha scritto:La verifica della Icc a fondo linea va fatta per verificare l'idoneità delle apparecchiature installate, normalmente quadri elettrici o macchine. La Icc minima invece non è necessario verificarla quando c'è la protezione dalle sovracorrenti.


pero' ad esempio se prendo una linea di 1220m DI 6mmq con un interruttore 2x32A a fine linea ho 0.03kA, quindi in caso di cortocircuito l'interruttore non scatta e infatti il programma su "protezione cto cto a fine linea" dice NO
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2005
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[5] Re: Corrente corto circuito a fine linea

Messaggioda Foto UtenteNSE » 27 gen 2016, 14:11

pero' ad esempio se prendo una linea di 1220m DI 6mmq con un interruttore 2x32A a fine linea ho 0.03kA, quindi in caso di cortocircuito l'interruttore non scatta e infatti il programma su "protezione cto cto a fine linea" dice NO


Senza polemica. . ma ti sei reso conto di cosa hai scritto? :D

La norma prevede che se hai una protezione combinata per corti e sovraccarichi non è necessaria la verifica della icc min.
Ribaltiamo il discorso che è più facile: se vedi le curve di intervento dei fusibili, ti rendi conto perché in quel caso è necessaria la verifica della Icc minima.

L'esempio che hai fatto è un esempio puramente teorico, in quel caso li la icc minima è INFERIORE alla In dell'interruttore!

In via mooooolto spannometrica la icc min sarà di ordine di grandezza simile a Iz / cdt% di calcolo, quindi anche se imposti una cdt di calcolo del 10% dovresti avere icc minima (come ordine di grandezza) intorno a 10 volte Ib. Corrente che e risulta sufficente a far operare gli interruttori nella zona termica.

Il tuo caso dovrebe avere una cdt del? 50%?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[6] Re: Corrente corto circuito a fine linea

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 gen 2016, 14:39

NSE ha scritto:L'esempio che hai fatto è un esempio puramente teorico, in quel caso li la icc minima è INFERIORE alla In dell'interruttore!


Certo, lo ho fatto apposta.

NSE ha scritto:In via mooooolto spannometrica la icc min sarà di ordine di grandezza simile a Iz / cdt% di calcolo, quindi anche se imposti una cdt di calcolo del 10% dovresti avere icc minima (come ordine di grandezza) intorno a 10 volte Ib. Corrente che e risulta sufficente a far operare gli interruttori nella zona termica.

Il tuo caso dovrebe avere una cdt del? 50%?


sinceramente non ho capito quello che vuoi dire.

La corrente di cto cto a fine linea, da programma è 0.03kA quindi non fa aprire per termica. Ovviamente è un caso limite lo so bene.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2005
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[7] Re: Corrente corto circuito a fine linea

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 gen 2016, 15:21

La Icc minima la verifichi solamente in mancanza della protezione dalle sovracorrenti. Se il valore Iz della conduttura è coordinata con la termica dell'interruttore MT di protezione non devi verificare altro. Nel tuo caso se la Iz della conduttura è di 32 A, l'interruttore MT 2x32A protegge dalle sovracorrenti e quindi anche dalla Icc minima fondo linea.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Corrente corto circuito a fine linea

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 gen 2016, 15:23

Mike ha scritto:La Icc minima la verifichi solamente in mancanza della protezione dalle sovracorrenti. Se il valore Iz della conduttura è coordinata con la termica dell'interruttore MT di protezione non devi verificare altro. Nel tuo caso se la Iz della conduttura è di 32 A, l'interruttore MT 2x32A protegge dalle sovracorrenti e quindi anche dalla Icc minima fondo linea.


Certamente! ma ho un guasto non rilevato.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2005
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[9] Re: Corrente corto circuito a fine linea

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 gen 2016, 17:56

arabino1983 ha scritto:Certamente! ma ho un guasto non rilevato.


E' un "guasto" che può permanere senza problemi per un tempo proporzionale al suo valore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Corrente corto circuito a fine linea

Messaggioda Foto Utentedavidex1914 » 10 apr 2025, 15:05

Salve, mi riferisco al 5° post - risposta di NSE.
Ma se si tratta di una linea per alimentare una pompa antincendio che non va protetta contro il sovraccarico, ma solo contro il cortocircuito, la verifica che la Icc a fine linea causi l'intervento dell'interruttore magnetico o dei fusibili come si fa?
Avatar utente
Foto Utentedavidex1914
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 10 gen 2025, 16:53


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 230 ospiti