Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Locale medico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Locale medico

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 1 feb 2016, 10:04

Buongiorno, devo realizzare un locale medico di gruppo 1 con nodi equipotenziali in ogni stanza.

Porto un 6 mmq GV dal QEG (NEQ) ogni nodo equipotenziale di stanza. Da quello servo tutte le masse nella zona paziente.

Per i carichi fuori dalla zona paziente quali plafoniere, luci corridoi, prese corridoi ecc..... devo portarmi un altro GV dal nodo NEQ del quadro generale? Oppure posso prendere un'uscita dal nodo di stanza ?

Ho sentito alcuni progettisti che sostengono che si deve separare (per poi riunire nel NEQ) la terra elettrica dalla terra equipotenziale delle masse estranee. In modo da ricercare meglio i guasti.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[2] Re: Locale medico

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 1 feb 2016, 10:28

Per quanto mi riguarda, se tutte le utenze all'interno della stanza hanno il PE collegato al nodo equipotenziale di stanza, va bene.
Lo trovo inoltre molto più ordinato che avere mezze utenze collegate ad un nodo e mezze ad un altro
Importante è segnare con etichette o altra marcatura cosa è collegato ad ogni singolo PE, così durante le verifiche periodiche si è agevolati.
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

3
voti

[3] Re: Locale medico

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 feb 2016, 12:03

gjkfriend ha scritto:Porto un 6 mmq GV dal QEG (NEQ) ogni nodo equipotenziale di stanza. Da quello servo tutte le masse nella zona paziente.


Va bene, ti correggo solo la definizione, NEQ è il Nodo Equipotenziale che è da realizzare in ogni locale di gruppo 1 e/o 2. In prossimità del QEG ci sarà il Collettore Generale di Terra. Quindi dal CGT si dipartiranno tutti i PE da 6 mmq dei singoli NEQ delle stanze (distribuzione radiale).

gjkfriend ha scritto:Per i carichi fuori dalla zona paziente quali plafoniere, luci corridoi, prese corridoi ecc..... devo portarmi un altro GV dal nodo NEQ del quadro generale? Oppure posso prendere un'uscita dal nodo di stanza ?


Puoi derivare tutto dal NEQ, ovvero dal Nodo Equipotenziale del locale.


gjkfriend ha scritto:Ho sentito alcuni progettisti che sostengono che si deve separare (per poi riunire nel NEQ) la terra elettrica dalla terra equipotenziale delle masse estranee. In modo da ricercare meglio i guasti.


Prima volta che sento una cosa del genere. AI fini della ricerca guasto non cambia nulla. Forse si riferiscono ad impianti in ospedali e cliniche, dove vuoi evitare il più possibile l'accesso negli ambulatori per la ricerca guasti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[4] Re: Locale medico

Messaggioda Foto Utenteferri » 3 feb 2016, 20:16

Mike ha scritto:Va bene, ti correggo solo la definizione, NEQ è il Nodo Equipotenziale che è da realizzare in ogni locale di gruppo 1 e/o 2. In prossimità del QEG ci sarà il Collettore Generale di Terra. Quindi dal CGT si dipartiranno tutti i PE da 6 mmq dei singoli NEQ delle stanze (distribuzione radiale).

Mi "aggancio" in maniera polemica a questo post e nello specifico relativamente a quanto sopra.
Fattibile in un ambulatorio medio piccolo, difficile in un poliambulatorio, in un ospedale come ci comportiamo? 100 locali di gruppo 1 e 100 terre al collettore? :mrgreen:

Su diverse pubblicazioni ho trovato indicato quanto sopra. Ma la soluzione con dorsale unica ed entra esci dai vari nodi senza interruzione della dorsale (oppure morsetto a crimpare in derivazione dalla stessa) non è piu accettabile? Esagerando, richiudo la dorsale sul collettore. La soluzione in "radiale totale" sui PE non la condivido/comprendo


gjkfriend ha scritto:Ho sentito alcuni progettisti che sostengono che si deve separare (per poi riunire nel NEQ) la terra elettrica dalla terra equipotenziale delle masse estranee. In modo da ricercare meglio i guasti.
Grazie

Con tale soluzione diventa difficile garantire la "equipotenzialità locale" richiesta, o meglio la regola del sub nodo intermedio diventa una complicazione difficile da superare, IMHO.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[5] Re: Locale medico

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 feb 2016, 0:29

ferri ha scritto:Fattibile in un ambulatorio medio piccolo, difficile in un poliambulatorio, in un ospedale come ci comportiamo? 100 locali di gruppo 1 e 100 terre al collettore? :mrgreen:


Infatti, in una clinica ho adottato l'anello.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti