Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quadro industriale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Quadro industriale

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 17 feb 2016, 11:06

Sto progettando un quadro industriale.
Norma di riferiemeto per scelta degli interruttori Cei En 60947-2
Potenza 30Kw secondo la Cei 0-21 10KA corrente di cortocircuito.

Installare un Megatiker 80A 16KA subito a valle del contatore e poi a circa 10mt con linea da 35mmq attestarsi al quadro generale ad un interruttore generale sempre Megatiker 80A 16KA,
mi permette di inserire a valle del generale quadro tutti interruttori mgt da4.5 che certificati secondo la Cei En 60947-2 abbiano un potere di interruzione da 6KA?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: Quadro industriale

Messaggioda Foto Utentecicciob90 » 17 feb 2016, 11:29

Scusami non riesco ad interpretare cosa tu voglia dire....Non so se è perché ignoro l'argomento o perché non capisco l'italiano :? Prova a riformulare la domanda :ok: O_/
Avatar utente
Foto Utentecicciob90
549 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 183
Iscritto il: 10 gen 2015, 13:35

1
voti

[3] Re: Quadro industriale

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 feb 2016, 11:39

non ho davanti le tabelle di filiazione Bticino (utilizzando praticamente solo Abb, Schneider e Siemens) ma è probabile che esista una protezione di back up tra scatolato da 80 ampere e modulari a valle a prescindere dal fatto che il tratto di cavo tra i due interruttori scatolati introdurrà un modesto abbattimento della corrente di corto circuito
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[4] Re: Quadro industriale

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 feb 2016, 11:40

Verifica l'affiliazione con le tabelle del costruttore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Quadro industriale

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 17 feb 2016, 12:45

Dalla tabella di selettività risulta Totale
Dalla tabella di Bach up ho un valore di 22KA che significa?

Significa Che posso installare il btdin45 6KA Cei En 60947-2 fino ad un corente di corto circuito da 22KA purchè a monte installo un Megatiker 80A 16KA?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

2
voti

[6] Re: Quadro industriale

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 17 feb 2016, 14:44

Si ovviamente
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti