Salve a tutti,
in cabine MT/bt per utenti passivi se non ricordo male è sufficiente adottare una PG coordinata con n.2 TA di fase e un TAT (un toroidale).
volevo chiedervi: in base alla vostra esperienza e conoscenze, c'è qualche caso specifico in cui necessitino per forza 3 TA di fase?
è pensabile usare solo i 3 TA di fase (anche se la CEI 0-16 cita sempre e comunque il toroidale) per risalire alla corrente omopolare?
c'è in base alla vostra esperienza qualche protezione generale (non so la 542 ABB o Thytronic NA30-60 o altro..) che prevede tali settaggi?
CEI 0-16 cabina utenza passiva, numero TA
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Due TA sono più che sufficienti. La terza corrente si ricava dall'inverso della somma delle altre due. Per la 51n si ricorre al toroode. Certe protezioni hanno tre captatori amperometri ci in quanto li utilizzano per la seconda soglia del 51n , tramite somma vettoriale , mentre per la prima soglia ricorrono al toroode, sempre presente in qualunque protezione cei 0-16
0
voti
A me viene in mente in tal senso il Ref 542 abb che prevede la seconda soglia della protezione omopolare tramite somma vettoriale dei tre combisensor ma per la prima ha il toroide
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)