[1] Misure di illuminamento per illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utentealphabit » 8 mar 2016, 11:15

Ciao a tutti, al momento non ho la norma UNI 11222 sottomano, leggo sulla guida blu che la misura di illuminamento durante la verifica annuale si effettua solo se ci sono dubbi che le condizioni ambientali illuminotecniche sono alterate rispetto a quelle di progetto, non è da fare automaticamente, confermate?

Grazie un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

5
voti

[2] Re: Misure di illuminamento per illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 8 mar 2016, 12:56

non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Misure di illuminamento per illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utentemarcobubu » 8 mar 2016, 13:30

Ho visto l'articolo e mi domandavo se qualcuno lo mette in pratica quello che dice la norma?
Avatar utente
Foto Utentemarcobubu
35 2
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 12 lug 2015, 11:22

5
voti

[4] Re: Misure di illuminamento per illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 8 mar 2016, 14:00

Pochissime realtà applicano quanto prescritto nella norma, deve passarne acqua sotto i ponti, i primi che comunque devono conoscere la norma siamo noi progettisti se noi stessi in allegato al progetto dell'impianto elettrico inserissimo anche il registro di uso e manutenzione dell'illuminazione di sicurezza sarebbe più facile applicare quanto prescritto dalla norma stessa da parte dei committenti
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[5] Re: Misure di illuminamento per illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 8 mar 2016, 18:54

iosolo35 ha scritto: se noi stessi in allegato al progetto dell'impianto elettrico inserissimo anche il registro di uso e manutenzione dell'illuminazione di sicurezza sarebbe più facile applicare quanto prescritto dalla norma stessa da parte dei committenti


Fatto, per tanti anni.
Risultato ottenuto prossimo a 0.
Il Committente non ha tempo/voglia per compilare il registro.
Il Manutentore idem.
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

4
voti

[6] Re: Misure di illuminamento per illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 mar 2016, 8:51

beh non è sempre così, inizio a vedere in molte aziende (fabbriche, case di riposo, ospedali ecc.)la volontà a voler fare questi controlli fatti bene, sempre più manutentori si iscrivono a corsi di formazione sull'illuminazione di sicurezza.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento