[1] casa in hotel

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 4 apr 2016, 11:43

Qualche appartamento, di un nuovo residence a 6 piani con piu' di 25 posti letto utilizzato come case vacanze, viene venduto a dei privati.
Gli appartamenti privati avranno contantore di energia propri, messa a terra e passaggio montante tubazioni e motori elettrici facente parte con le parti comuni del residence.

Essendo l' appartamento facente parte della struttura Residence, anche se con contatore proprio, non dovrebbe essere inserito nel progetto elettrico?

Inoltre essendo il residence attività del DPR151/2011 l' installatore dovrà chiedere il progetto antincendio e vedere se all' interno degli appartamenti dovra' installare dei rivelatori di fumo ed utilizzare cavi per l' impainto in BT che il progettista aveva previsto per le camere adibite a casa vacanze?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[2] Re: casa in hotel

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 apr 2016, 10:12

Gli appartamenti, anche se venduti a privati, rimangono all'interno di un complesso soggetto a prevenzione incendi e quindi soggetto agli obblighi art. 5 comma 2 DM 37/08 e dovrà rispettare le condizioni previste nel progetto di prevenzione incendi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti