Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Controllore di isolamento - regolazione soglia di intervento

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Controllore di isolamento - regolazione soglia di intervento

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 mag 2016, 12:40

Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover regolare la soglia di intervento di un controllore di isolamento in un sistema IT monofase a 230V 50 Hz e non ho bene idea di che valore impostare.
Da parte mia sarei intenzionato ad usare un valore di 50 kΩ, secondo voi è congruo?
Quali sono i criteri da utilizzare?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Saluti.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[2] Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 25 mag 2016, 13:29

che impiego viene svolto su quell'impianto IT?
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[3] Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 mag 2016, 13:32

Si tratta di alimentare due valvole motorizzate, due o tre PLC e un piccolo circuito luce.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[4] Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 25 mag 2016, 13:52

beh , in questo caso mi pare di capire che sia un ambiente ordinario.
Per come la vedo io anche in caso di contatto diretto o guasto di un polo avresti una rilevazione già a 4,6 mA.
Purtroppo se non ricordo male da 64-8 l'isolamento da garantire per avere un sistema IT deve essere molto più alto; mi pare che debba essere 500 kΩ fino a 500 V (o 1 kV) per il sistema a vuoto.
Dovresti tarare il misuratore a questo valore o comunque inferiore a questo valore per non oltre il 10-20%.
hai modo di misurare il valore di resistenza di isolamento verso terra dell’impianto con tutti i carichi inseriti? in quel caso puoi rifarti al valore misurato con carichi inseriti e stabilire una soglia di poco più bassa del 10-20%
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[5] Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 mag 2016, 15:18

In realtà l'ambiente è costituito in parte da una Zona 2.
Comunque vedo che l'art. 531.3 della 64-8 indica una regolazione inferiore di circa il 20% rispetto ai valori indicati in 61.3.3, cioè in caso di 230V posso regolare a 800 kΩ.
Dico bene?
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[6] Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 25 mag 2016, 15:34

In teoria si anche se io a memoria ricordavo valori un po' diversi (più che 1 MOhm ricordavo la metà, non so perché) ma la memoria non è il mio forte.
Il problema di questo valore che fa riferimento alla misura di isolamento è che è da effettuare con i carichi scollegati se non ricordo male.
quindi il tuo rischio è che collegando i carichi (quindi ampliando l'impianto) diminuisce l'isolamento.
A mio avviso dovresti settarlo a quel valore ridotto di un 20% e fare la prova. Se hai segnalazioni intempestive con i carichi inseriti (e sai che non son soggetti a guasto) abbasserei ancora un po' la soglia di preallarme.
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[7] Re: Controllore di isolamento - regolazione soglia di interv

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 mag 2016, 16:09

Bene, farò così.
Grazie e ciao O_/
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti