Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover regolare la soglia di intervento di un controllore di isolamento in un sistema IT monofase a 230V 50 Hz e non ho bene idea di che valore impostare.
Da parte mia sarei intenzionato ad usare un valore di 50 kΩ, secondo voi è congruo?
Quali sono i criteri da utilizzare?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Saluti.
Controllore di isolamento - regolazione soglia di intervento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Si tratta di alimentare due valvole motorizzate, due o tre PLC e un piccolo circuito luce.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
beh , in questo caso mi pare di capire che sia un ambiente ordinario.
Per come la vedo io anche in caso di contatto diretto o guasto di un polo avresti una rilevazione già a 4,6 mA.
Purtroppo se non ricordo male da 64-8 l'isolamento da garantire per avere un sistema IT deve essere molto più alto; mi pare che debba essere 500 kΩ fino a 500 V (o 1 kV) per il sistema a vuoto.
Dovresti tarare il misuratore a questo valore o comunque inferiore a questo valore per non oltre il 10-20%.
hai modo di misurare il valore di resistenza di isolamento verso terra dell’impianto con tutti i carichi inseriti? in quel caso puoi rifarti al valore misurato con carichi inseriti e stabilire una soglia di poco più bassa del 10-20%
Per come la vedo io anche in caso di contatto diretto o guasto di un polo avresti una rilevazione già a 4,6 mA.
Purtroppo se non ricordo male da 64-8 l'isolamento da garantire per avere un sistema IT deve essere molto più alto; mi pare che debba essere 500 kΩ fino a 500 V (o 1 kV) per il sistema a vuoto.
Dovresti tarare il misuratore a questo valore o comunque inferiore a questo valore per non oltre il 10-20%.
hai modo di misurare il valore di resistenza di isolamento verso terra dell’impianto con tutti i carichi inseriti? in quel caso puoi rifarti al valore misurato con carichi inseriti e stabilire una soglia di poco più bassa del 10-20%
0
voti
In realtà l'ambiente è costituito in parte da una Zona 2.
Comunque vedo che l'art. 531.3 della 64-8 indica una regolazione inferiore di circa il 20% rispetto ai valori indicati in 61.3.3, cioè in caso di 230V posso regolare a 800 kΩ.
Dico bene?
Comunque vedo che l'art. 531.3 della 64-8 indica una regolazione inferiore di circa il 20% rispetto ai valori indicati in 61.3.3, cioè in caso di 230V posso regolare a 800 kΩ.
Dico bene?
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
In teoria si anche se io a memoria ricordavo valori un po' diversi (più che 1 MOhm ricordavo la metà, non so perché) ma la memoria non è il mio forte.
Il problema di questo valore che fa riferimento alla misura di isolamento è che è da effettuare con i carichi scollegati se non ricordo male.
quindi il tuo rischio è che collegando i carichi (quindi ampliando l'impianto) diminuisce l'isolamento.
A mio avviso dovresti settarlo a quel valore ridotto di un 20% e fare la prova. Se hai segnalazioni intempestive con i carichi inseriti (e sai che non son soggetti a guasto) abbasserei ancora un po' la soglia di preallarme.
Il problema di questo valore che fa riferimento alla misura di isolamento è che è da effettuare con i carichi scollegati se non ricordo male.
quindi il tuo rischio è che collegando i carichi (quindi ampliando l'impianto) diminuisce l'isolamento.
A mio avviso dovresti settarlo a quel valore ridotto di un 20% e fare la prova. Se hai segnalazioni intempestive con i carichi inseriti (e sai che non son soggetti a guasto) abbasserei ancora un po' la soglia di preallarme.
0
voti
Bene, farò così.
Grazie e ciao
Grazie e ciao

-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)