Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrente nominale quadro elettrico cei en 61439-1

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Corrente nominale quadro elettrico cei en 61439-1

Messaggioda Foto UtenteMacro » 26 mag 2016, 13:06

Bungiorno a tutti, mi trovo a dover stabilire la corrente nominale di un quadro elettrico; la norma CEI 61439-1 la definisce così:
la corrente nominale del quadro è quella inferiore tra:
- la somma delle correnti nominali dei circuiti d'entrata funzionanti in parallelo all'interno del quadro;
- la corrente totale che le sbarre principali sono in grado di distribuire nel quadro in una particolare configurazione.

Io mi trovo nel caso in cui in ingresso ci sono diversi circuiti non funzionanti in parallelo, cioè ho un arrivo a 230Vac, un arrivo 230Vac da UPS, un arrivo a 110Vdc tutti indipendenti.
Come si procede in questo caso?
Avatar utente
Foto UtenteMacro
20 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 6 feb 2008, 16:56

0
voti

[2] Re: Corrente nominale quadro elettrico cei en 61439-1

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 26 mag 2016, 13:27

beh la vedo sotto un profilo logico e cerco di interpretare: anche se le tre linee di alimentazione in ingresso non sono in parallelo elettrico funzionano in "parallelo" nel senso che possono contemporaneamente alimentare le loro sezioni di carico sottoposte no?
Ergo la somma delle correnti nominali dei circuiti d'entrata funzionanti in parallelo sarebbe la somma delle correnti nominali in ingresso dalle 3 linee o in alternativa la somma delle correnti totali che i tre gruppi di barre possono fornire.

Magari ho detto una cazzata ma mi sembra una cosa relativamente sensata.
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[3] Re: Corrente nominale quadro elettrico cei en 61439-1

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 mag 2016, 15:33

Si possono specificare le corrente nominali dei vari circuiti indipendenti
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Corrente nominale quadro elettrico cei en 61439-1

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 26 mag 2016, 15:51

a questo punto ho una domanda anchio: :D quando la norma dice sempre per la corrente nominale di quadro che La corrente nominale di un circuito di entrata può essere inferiore alla corrente nominale dell’apparecchio di entrata (in accordo con la relativa norma dell’apparecchio) installato nel QUADRO.
si riferisce al declassamento termico o al fatto che a prescindere è discrezione del quadrista poter indicare una corrente nominale di quadro inferiore a quella dell'interruttore messo in entrata?
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

4
voti

[5] Re: Corrente nominale quadro elettrico cei en 61439-1

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 mag 2016, 16:08

Gli interruttori è buona cosa declassarli in portata se posizionati dentro un cubicolo del quadro. Questo è particolarmente vero per gli interruttori scatolati mentre per gli aperti il declassamento sarà sicuramente meno severo. Fare portare 630ampere a un T5 ABB non è buona cosa, meglio passare allora alla taglia T6, un T7 da 1250ampere non è buona cosa fargli portare la sua corrente nominale, nel caso passare a una taglia da 1600 oppure se l'impiego è severo (motorizzato che fa da interfaccia a un impoianto di produzione) meglio passare a un aperto
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Corrente nominale quadro elettrico cei en 61439-1

Messaggioda Foto UtenteMacro » 27 mag 2016, 9:41

MASSIMO-G ha scritto:Si possono specificare le corrente nominali dei vari circuiti indipendenti

Grazie per le risposte, però non mi pare che la norma parli di più correnti nominali, ma di una sola
Avatar utente
Foto UtenteMacro
20 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 6 feb 2008, 16:56

1
voti

[7] Re: Corrente nominale quadro elettrico cei en 61439-1

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 mag 2016, 18:53

Pero parla anche della corrente nominale di un circuito (I nc) , io specificherei quella per ogni circuito indipendente
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti