Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto Fv 6 kWp - problema

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Impianto Fv 6 kWp - problema

Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 mag 2016, 20:08

Ad un aconoscente, hanno installato da due anni un impainto FV da 6kwp nella abitazione residenziale - inserento la conduttura a valle del suo differenziale generale ed unico da 0,03A non ritardato.
Spesso, questo scattava al mattino. Per questo motivo l'installatore gli ha consigliato un differenziale immune ai disturbi, che ha scelto come abbinato in GW C25 ad auotriarmo. Anche questo espediente non ha trovato la soluzione al probelma.
L'installatore gli ha posato anche un kit di monitoraggio dell'impianto con interfaccia PC, e consigliato di eliminare il differenziale.
Al mattino alle ore 6.00 registra un picco di assorbimento di 800W per due secondi, credo sia la verifica della Rid.?
Alla fine ha estromesso il differenziale,. mi pare che la razio impiantistica preveda l'inserimento della linea del FV a monte del differenziale, opure in altra configurazione, esso deve essere del tipo S. Per quanto concerne ilpicco di 800W rilevato, credo sia relativo al test Rid che l'inverte esegue.?
PS: la condutture del FV lato AC ha solo il DG magneottermico C25A
Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[2] Re: Impianto Fv 6 kWp - problema

Messaggioda Foto Utenteligabue » 27 mag 2016, 23:06

Il FTV non va mai installato sotto differenziale da 30 mA ma da 300 mA. ?%
Il mio consiglio è inserirlo a monte del differenziale abitazione, in maniera tale da poterlo isolare meglio per manutenzioni e poter staccare casa (quando ad esempio si va in vacanza) continuando a far funzionare FTV.
Il FTV deve avere un Suo differenziale da almeno 300 mA.

Saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[3] Re: Impianto Fv 6 kWp - problema

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 mag 2016, 1:26

Con gli Inverter a trafo di isolamento vedo che si installa solo un DG magnetotermico sull parte AC, e la linea medesima si posa a monte del generale e del differenziale eventuale. :idea:
Gli 800 watt al mattino sono derivati da un test Rid dell'inverter..?
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: Impianto Fv 6 kWp - problema

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 mag 2016, 7:08

elettro ha scritto:Con gli Inverter a trafo di isolamento vedo che si installa solo un DG magnetotermico sull parte AC, e la linea medesima si posa a monte del generale e del differenziale eventuale. :idea:


E la protezione dai contatti indiretti, considerato il sistema TT, come la fai?

Gli 800 watt al mattino sono derivati da un test Rid dell'inverter..?


Dubito. Sei proprio sicuro che questo picco di assorbimento "esista"?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Impianto Fv 6 kWp - problema

Messaggioda Foto Utenteligabue » 28 mag 2016, 9:35

Confermo in toto i dubbi di Foto UtenteGiovepluvio

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[6] Re: Impianto Fv 6 kWp - problema

Messaggioda Foto UtenteInox » 4 ago 2016, 23:22

Non capisco bene quale sarebbe la domanda.

Neppure capisco che cosa importa un assorbimento di potenza di 800 watt per alcuni brevi secondi, se qui il componente che scatta e' il differenziale, mica il magnetotermico.
Avatar utente
Foto UtenteInox
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 10 dic 2004, 15:18


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti