Salve sulla lettera ENEL le tarature associate alla protezione I> 51.S1 sono 4:
alfa
beta
K
I>
Sull'allegato K vengono invece indicate con
A
(K)
(D)
(E)
Come si associano? nel medesimo ordine quindi alfa-A beta-(K) K-(D) I>-(E)?
Ringrazio anticipatamente
Confronto grandezze lettera enel e allegato K
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Sono gli esponenti che defiscono le curve a tempo dipendente tipo IEC, leggi il mio vecchi articolo relativo alle tarature del PG, articolo molto vecchio e datato ma ancora valido per talune parti
0
voti
ok adesso lo cerco! una domanda su tutte...io ho la lettera enel che mi indica dei valori per queste 4 grandezze, (prima volta che li becco!) ma mi sembra di aver capito che posso comunque scegliere di non impostarle, a patto che di rispettare i valori prescritti per la soglia 51.S2p (meno di 250A) anzichè 51.S2s (250A)
Grazie
Grazie
0
voti
Certo è possibile rinunciare alla prima soglia a tempo dipendente impostando la seconda soglia a un valore più basso (indicato nella lettera). Di solito l'Enel chiede la curva IEC A oppure B , K è il fattore temporale della curva. Comunque è molto semplice determinare la curva e impostarla sul relè
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)