Salve a tutti,
Sono nuovo del forum, spero di essere nella sezione giusta. All'interno di un negozio,devo alimentare una vasca in materiale plastico, la quale sarà adibita ad uso riabilitativo per cani. Questa comprende una resistenza trifase da 10 kW, ed una pompa monofase per muovere l'acqua con assorbimento di 3 A. La tratta dal quadro generale al quadretto di distribuzione è di circa 2 0mt con filo n07v-k.Nel quadro principale c'e un interruttore differenziale Id 30 mA c40, accoppiato con magnetotermico c25. Io installerei a monte un magnetotermico 4 poli c20 nel quadro generale per proteggere la linea, questa sarebbe di sezione 4 mmq . A valle nel quadretto di distribuzione, per proteggere le due utenze (resistenza e pompa), utilizzerei un interruttore magnetotermico differenziale 10 mA 16 A, e per la pompa sempre id 10mA e 6A. Chiedo consiglio a chi ha più esperienza se il dimensionamento delle protezioni che ho scritto possa andare bene oppure no. Grazie
Info dimensionamento protezioni per piscina
Moderatori: sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
perché secondo te non avresti selettività tra un interruttore a vall e da 10 mA e uno a monte da 30mA?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
di enea pacini - firenze
1
voti
la selettività sugli interruttori differenziali la si esegue lavorando sulla classe del dispositivo, per esempio a monte puoi montare un classe S (dipende da caso a caso) ed a valle per esempio nel tuo caso usi il classico classe AC.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
iosolo35 ha scritto:la selettività sugli interruttori differenziali la si esegue lavorando sulla classe del dispositivo, per esempio a monte puoi montare un classe S (dipende da caso a caso) ed a valle per esempio nel tuo caso usi il classico classe AC.



enea ha scritto:perché secondo te non avresti selettività tra un interruttore a valle da 10 mA e uno a monte da 30mA?
Perché avresti selettività "amperometrica" ma non "temporale" ergo nessuna garanzia che intervenga effettivamente prima il dispositivo a valle.
In questo caso comunque non mi pare un grosso problema.
Fare uno schema con fidocad invece di righe e righe di descrizione no...?
-
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
1
voti
Eh beh, per come l'hai scritta non era mica tanto chiaro...



-
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Veramente si parlava di selettività tra 10 e 30 mA, che comunque non è garantita.
-
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti