Messaggioda Foto Utentealphabit » 6 ott 2016, 20:33

Ciao a tutti. In una scuola il progettista ha previsto per la rivelazione sopra i controsoffitti di vari locali un impianto ad aspirazione. Volevo sapere cosa ne pensate in relazione al fatto che non è possibile individuare prontamente in quale specifico locale è partito l incendio . Visto in questa ottica ritenete migliorativo un impianto ad aspirazione?
grazie ciao
Avatar utente
Foto Utentealphabit
425 2 3 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 707
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[2] Re: Impianto rivelazione ad aspirazione

Messaggioda Foto Utenteblusol » 6 ott 2016, 22:22

Il vantaggio è la rapidità con cui viene identificato un principio di incendio. Bisognerebbe vedere come sono suddivise le linee di aspirazione.
Avatar utente
Foto Utenteblusol
425 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[3] Re: Impianto rivelazione ad aspirazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2016, 8:47

Dipende con che logica sono distribuiti i rami di aspirazione.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14212
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Impianto rivelazione ad aspirazione

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 7 ott 2016, 10:01

Vantaggi in termini di manutenzione.
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
4.575 3 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1145
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

1
voti

[5] Re: Impianto rivelazione ad aspirazione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 ott 2016, 10:31

punto 5.2.6
i rivelatori installati in spazi nascosi devono appartenere a zone distinte


Quindi per ogni porzione di controsoffitto devi riuscire ad indentificare l'incendio.
Ai fini del rispetto della 9795 è molto difficile ottemperare a questo punto in fabbricati come le scuole.

Tieni presente che con gli impianti ad aspirazione riesci ad ottenere l'individuazione soltanto per canale (solitamente si usano macchine ad 1-2 canali).


Al di là delle considerazioni burocratiche, avrai sicuramente vantaggi in termini di manutenzione.