Buongiorno a tutti, una domanda che potrebbe sembrare scontata:
Nel caso in cui la linea di alimentazione e relativa protezione delle lampade EM sia indipendente dalle luci ordinarie è obbligatorio prevedere un contatto ausiliario con l'interruttore delle luci ordinarie che faccia accendere le EM in caso di mancanza di illuminazione?
Grazie O_/
Avatar utente
Foto Utentepibo
60 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 10 apr 2014, 11:14

1
voti

[2] Re: Alimentazione impianto luci di emergenza

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 ott 2016, 15:47


Farei eccezione nel caso che l'illuminazione ordinaria sia suddivisa in un numero di circuiti indipendenti tale che un guasto su una qualsiasi linea ordinaria lasci un illuminamento sufficiente in tutte le zone.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Alimentazione impianto luci di emergenza

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 ott 2016, 7:40

Ricordo quanto prescritto dalla norma CEI EN 50172
intervento emergenza.jpg