Messaggioda Foto UtenteAngrj » 17 ott 2016, 13:28

Buongiorno,
avrei bisogno di scegliere un cavo per dei collegamenti di alcuni datalogger che lavorano in dei pozzetti posti lungo la rete idrica.
I segnali sono molto semplici, digitali o 4-20mA.

Il problema è che i cavi potrebbero bagnarsi o comunque durante l'anno essere esposti ad una fortissima umidità e trasudazione.

Che tipo di cavo mi consigliate?

Grazie :)
Avatar utente
Foto UtenteAngrj
4 4
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 27 gen 2014, 11:41

1
voti

[2] Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

Messaggioda Foto Utentematti » 17 ott 2016, 20:24

Buonasera,
così su due piedi prova a verificare H07RN8-F, credo possa far al caso tuo ma dipende da molti fattori.. verifica eventuale ATEX e resistenza dello stesso agli agenti chimico biologici.
Presumo tu venga dal mondo dei servizi, prova a verificare con "i tedeschi dalle attrezzature arancioni HB" se loro hanno sviluppato qualcosa di specifico :idea:
sauti
Avatar utente
Foto Utentematti
500 2 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 17 ott 2016, 14:39
Località: CR

2
voti

[3] Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ott 2016, 20:25

H07RN-F - H07RN8-F il primo è di più facile reperibilità e per alcuni costruttori ingloba anche le caratteristiche del secondo (cosa mai capita ma tant'è) ovvero l'idoneità esplicita alla posa sommersa permanente

non essendo un'installazione di potenza e non in posa sommersa, diciamo che sei anche un gradino sopra il minimo necessario anche se scegli il primo dei due

il cavo in questione ha di buono rispetto ad altri (FG7, FROR, etc. potenzialmente utilizzabili nel tuo caso) che mantiene la sua elasticità e non si irrigidisce

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

Messaggioda Foto UtenteAngrj » 18 ott 2016, 7:51

Grazie mille :)
credo proprio che andrò sul H07RN-F.
Avatar utente
Foto UtenteAngrj
4 4
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 27 gen 2014, 11:41

0
voti

[5] Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 18 ott 2016, 15:19

Mi inserisco nella discussione, perché ho bisogno di individuare un cavo idoneo per posa immersa nell'acqua e schermato.
Ne conoscete l'esistenza?
Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

2
voti

[6] Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

Messaggioda Foto Utentematti » 18 ott 2016, 15:36

andreandrea guardando i cataloghi a mia disposizione ho trovato solo qualcosa della tipologia CLEAN CABLE EMV tipo il codice 84047 (schermato e adatto alla posa sommersa fino a 250 metri) ma personalemnte non li ho mai utilizzati.. O_/
Avatar utente
Foto Utentematti
500 2 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 17 ott 2016, 14:39
Località: CR

0
voti

[7] Re: Scelta tipo di cavo per datalogger in ambiente umido

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 18 ott 2016, 18:59

Foto Utentematti, grazie per la risposta, mi informo sui prezzi.
Ciao
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica