Buongiorno ragazzi sto guardando un impianto elettrico di una chiesa ed ho un dubbio.....
Il progettista ha messo in un unica linea 14 prese e le prese distano l' una dall'altra di circa 5 metri.
Mi chiedevo in ambito residenziale le prese da poter collegare in parallelo devono essere disposte in unica scatola; in alternativa, esse possono essere collocate in due scatole successive e non oltre 2 metri.
E' fattibile mettere 14 prese in un unica linea? Distanziate di 5 metri?
C'è una norma che impone il contrario?
Grazie
Numero di prese in un unica linea
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Grazie per il tuo interesse
Modifico il post
Ma comunque se queste sono collegate in derivazione con 7 linee con ogni singola linea che collega 2 prese in parallelo in scatole distanziate di 5 metri è fattibile metterle in un unico interruttore?
Modifico il post
Ma comunque se queste sono collegate in derivazione con 7 linee con ogni singola linea che collega 2 prese in parallelo in scatole distanziate di 5 metri è fattibile metterle in un unico interruttore?
2
voti
Si é fattibile dato che devi proteggere la singola presa da 16A, é logico che in termini di selettività dell' impianto o di eventuali somme degli assorbenti degli utilizzatori collegati alle prese un solo interruttore é non serve a niente
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
3
voti
Dal punto di vista della sicurezza (di questo si occupa la norma tecnica) non hai alcun limite, hai solo l'obbligo di proteggere la linea dorsale e la presa. Invece dal punto di vista prestazionale collegare "n" prese sotto la stessa linea dorsale non è la stessa cosa che collegarle con "n" singoli circuiti. Il capitolo 37 della norma CEI 64-8 riguarda le prestazioni degli impianti elettrici ma è applicabile solo a un'abitazione residenziale ed in ogni caso è facoltativa e non obbligatoria.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)