[1] Differenziale e Magnetotermico - dubbio

Messaggioda Foto Utenteapino » 25 nov 2016, 11:53

Ciao a tutti, ho un diverbio in corso.

La questione è: in una monofase 230V senza neutro ha qualche senso proteggere l'uscita dopo un interruttore differenziale, inserendo un magnetotermico 2P anzicchè un 1P+N ?

Io ritengo che nonostante la linea non abbia il neutro, sia adeguato un 1P+N dato che il magnetotermico non deve monitorare gli eccessi di corrente sui singoli poli verso la terra visto che il differenziale a monte scatterebbe a priori. Quindi rimanendo al magnetotermico il solo compito di monitorare i flussi tra polo e polo, sia adeguato un interruttore 1P+N.

Grazie
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 25 nov 2016, 14:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato in sezione attinente
Avatar utente
Foto Utenteapino
0 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 16 lug 2013, 12:12

0
voti

[2] Re: Differenziale e Magnetotermico - dubbio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 nov 2016, 21:30

se ne è parlato di recente in un'altra discussione e immaginando tu sia in TT la risposta è sì, è possibile fare quello che dici tu perché un eventuale guasto a terra della fase collegata al polo non protetto del magnetotermico, verrebbe comunque rilevato dal differenziale
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti