Buon giorno A tutti
Ho ancora un dubbio riguardo i Collegamenti MT se qualcuno mi può aiutare gentilmente....
La mia domanda è:
Le calze dei cavi MT intestati sia lato cella che lato trasformatore devono essere entrambe poste a terra.
Ed inoltre la terra di collegamento può essere "locale" o è necessario stendere un cavo insieme ai cavi MT.
Premetto che vi è un anello di terra per tutto lo stabilimento.
Questa domanda deriva da una questione sulla protezione 51N, che secondo un mio tecnico non è corretto collegare da entrambe le parti del cavo le calze a terra (analogo discorso per i segnali 4-20mA)
Lavoro in una cartiera con un numero discreto di trasformatori 15KV - 500V ed due Turbogas.
Grazie
Impianto MT e terre
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
come gia detto per la protezione 51N l'importante è fare ripassare le trecce prima di metterle a terra, ovviamente prima di ripassare nel toroide non devono toccare masse metalliche (tipo la struttura della cella mt)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)