Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto MT e terre

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto MT e terre

Messaggioda Foto Utentecldx5 » 28 nov 2016, 17:40

Buon giorno A tutti
Ho ancora un dubbio riguardo i Collegamenti MT se qualcuno mi può aiutare gentilmente....
La mia domanda è:
Le calze dei cavi MT intestati sia lato cella che lato trasformatore devono essere entrambe poste a terra.
Ed inoltre la terra di collegamento può essere "locale" o è necessario stendere un cavo insieme ai cavi MT.
Premetto che vi è un anello di terra per tutto lo stabilimento.

Questa domanda deriva da una questione sulla protezione 51N, che secondo un mio tecnico non è corretto collegare da entrambe le parti del cavo le calze a terra (analogo discorso per i segnali 4-20mA)

Lavoro in una cartiera con un numero discreto di trasformatori 15KV - 500V ed due Turbogas.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentecldx5
0 3
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 20 nov 2015, 21:56

1
voti

[2] Re: Impianto MT e terre

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 nov 2016, 19:31

come gia detto per la protezione 51N l'importante è fare ripassare le trecce prima di metterle a terra, ovviamente prima di ripassare nel toroide non devono toccare masse metalliche (tipo la struttura della cella mt)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti