Buongiorno a tutti
ho avuto dei danni in azienda a dei contattori e sto' cercando di capire il motivo. Presumo che si sia verificato un guasto sul lato MT di e-distribuzione e mi chiedevo in che modo si squilibrano i vettori corrente-tensione sul lato bt, quando sul lato MT manca una fase. Il lato bt viene alimentato da un trafo triangolo-stella.
grazie Enrico
Mancanza fase MT
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Salve
walnut,
in caso di mancanza (interruzione) di una fase MT, sulle tre fasi del lato BT avrai rispetto al potenziale di neutro neutro:
a) su una delle tre fasi una tensione verso il neutro pari al valore nominale,
b) e c) sulle altre due fasi una tensione verso il neutro pari al metà del valore nominale, in fase tra loro ed in opposizione di fase rispetto a quella di cui al punto a).
per quanto riguarda le tensioni concatenate:
a-b) e a-c) avrai tra queste due coppie di fasi una tensione pari a circa 1.5 volte la tensione che normalmente si ha verso il neutro (1.5 x 230 = 345 V)
c-b) tra queste due fasi avrai una tensione nulla.
in caso di mancanza (interruzione) di una fase MT, sulle tre fasi del lato BT avrai rispetto al potenziale di neutro neutro:
a) su una delle tre fasi una tensione verso il neutro pari al valore nominale,
b) e c) sulle altre due fasi una tensione verso il neutro pari al metà del valore nominale, in fase tra loro ed in opposizione di fase rispetto a quella di cui al punto a).
per quanto riguarda le tensioni concatenate:
a-b) e a-c) avrai tra queste due coppie di fasi una tensione pari a circa 1.5 volte la tensione che normalmente si ha verso il neutro (1.5 x 230 = 345 V)
c-b) tra queste due fasi avrai una tensione nulla.
0
voti
Grazie fpalone le tue indicazioni mi sono state molto utili. In pratica i contattori si sono bruciati perché alimentati ad una tensione Un/2. Una coso però non mi è chiara, il giorno del guasto la pompa idraulica trifase da 3HP ha continuato ad avviarsi per un certo tempo dopo il quale è intervenuto il salvamotore. Mi chiedo con i vettori tensione in controfase come puo' il mototre riuscire ad avviarsi?
grazie
grazie
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

