[1] DPR 462/01

Messaggioda Foto UtenteElectron » 12 gen 2017, 19:05

Buonasera a tutti! Questa mattina si discuteva sul seguente quesito che sottopongo anche a voi:

Un datore di lavoro che svolge la propria attività professionale un solo giorno a settimana presso lo studio di un collega, portando a lavorare con se il proprio dipendente, è soggetto agli obblighi del DPR 462/01 (trasmissione della DICO agli enti preposti e verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra)?

Cambia qualcosa se il propietario della sede lavorativa è soggetto o meno al DPR 462/01 (quindi se anch'egli è datore di lavoro e ottempera già al DPR 462/01 oppure se non è datore di lavoro e quindi non ha mai denunciato e fatto verificare l'impianto di terra)?

Grazie in anticipo per la partecipazione.
Avatar utente
Foto UtenteElectron
8 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 29 giu 2007, 11:09

0
voti

[2] Re: DPR 462/01

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 gen 2017, 10:04

L'oggetto della verifica periodica obbligatoria è l'impianto di terra. Pertanto è riferito alla sede o alle sedi di proprietà o gestite dal titolare dell'azienda. Basta un dipendente o un socio per rientrare negli obblighi del DPR 462/01. L'impianto di terra di un'altra sede non gestita dallo stesso datore di lavoro sarà competenza del datore di lavoro della sede in questione. Se la sede non è un luogo di lavoro perché chi lo gestisce non ha dipendenti, non è soggetto al DPR 462/01 e non lo diventa se viene frequentato da lavoratori dipendenti di altre aziende.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand