Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sistema TN-S: resistenza di terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Sistema TN-S: resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteGiacomoBS » 20 gen 2017, 0:30

Ciao a tutti,

mi è capitato di leggere un rapporto di verifica, relativo ad un impianto utente con sistema TN-S, in cui viene misurata la resistenza di terra "in relazione alla protezione contro i contatti indiretti".

Il mio dubbio è semplice: considerato che per i contatti indiretti in TN-S vanno verificati tempi d'intervento delle protezioni, quanto sopra non può che esser riferito unicamente ai guasti che coinvolgono l'MT e che si richiudono attraverso la messa a terra della cabina utente. Oppure... c'è qualche altro aspetto che mi sfugge? Oppure ancora si tratta di un errore di chi ha redatto il rapporto? :D

Grazie e buona serata,
GR
Avatar utente
Foto UtenteGiacomoBS
120 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 8 mar 2012, 21:46

0
voti

[2] Re: Sistema TN-S: resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 20 gen 2017, 0:51

Più probabile l'errore. Per il lato MT si sarebbe parlato i tensioni di passo e contatto, piuttosto che contatti indiretti.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[3] Re: Sistema TN-S: resistenza di terra

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 20 gen 2017, 11:05

Mah potrebbe riferirsi al coordinamento dei differenziali per il quadro dei servizi di cabina o comunque del quadro di BT.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

3
voti

[4] Re: Sistema TN-S: resistenza di terra

Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 gen 2017, 11:55

Un guasto in MT dà luogo ad una tensione su tutte le masse dell'impianto.
In relazione alla corrente di guasto prevista in MT, I_F, ed al tempo di intervento della relativa protezione t_F, che determina la tensione di contatto ammissibile U_{T_p}, per la sicurezza è sufficiente che la resistenza di terra soddisfi la relazione R_E \le \frac{U_{T_p}}{I_F}
Non è quindi sbagliato citarla per la protezione dai contatti indiretti, ovviamente riferendosi a quelli conseguenti al guasto in MT, perché per quelli in BT non ha praticamente importanza.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11950
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[5] Re: Sistema TN-S: resistenza di terra

Messaggioda Foto UtenteGiacomoBS » 22 gen 2017, 20:27

Grazie a tutti per i vostri contributi.

Anche se c'entra in parte con la discussione, aggiungo solo che la configurazione d'impianto con trafo Dyn è quella che riduce al massimo i rischi associati alle sovratensioni lato BT, essendo che queste dipendono dal prodotto tra la resistenza di messa a terra e la corrente di guasto.
Nel caso infatti in cui anche la rete MT abbia il neutro a terra, la sovratensione in BT dipenderebbe dal partitore tra le resistenze di messa a terra lato BT e lato MT, applicato ovviamente alla tensione MT.
Nelle reti a neutro isolato...ancora peggio.

Grazie ancora e buona serata,
Giacomo
Avatar utente
Foto UtenteGiacomoBS
120 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 8 mar 2012, 21:46

0
voti

[6] Re: Sistema TN-S: resistenza di terra

Messaggioda Foto Utenteivano » 22 gen 2017, 21:46

la rete mt con neutro a terra in italia non e' usata.
storicamente e' stata gestita a neutro isolato ( e in alcune zone non gestite da enel lo e' ancora)
attualmente il neutro MT viene messo a terra con reattanza ( petersen) e resistenza, con correnti di guasto di 40 50 A. cio' al fine di rendere meno impegnativi gli impianti di terra delle cabine
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[7] Re: Sistema TN-S: resistenza di terra

Messaggioda Foto Utentethecigno » 23 gen 2017, 1:13

GiacomoBS ha scritto:Ciao a tutti,
relativo ad un impianto utente con sistema TN-S, in cui viene misurata la resistenza di terra "in relazione alla protezione contro i contatti indiretti".


sul TN la resistenza di terra è interessata dalla richiusura della corrente di guasto a terra (diverso da quello a massa) in quel caso la corrente di guasto è interrotta sempre dalla protezione e questa corrente di guasto è dipendente dalla resistenza della terra ovviamente quindi una certa correlazione secondo me può pure esserci, nel senso che la protezione contro i contatti indiretti deve intervenire anche in questo caso (anche se il pericolo non è di contatto indiretto) in cui la corrente di guasto è più piccola (rispetto a quella di guasto a massa) perché il circuito di guasto vede proprio la resistenza della terra. Sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentethecigno
99 2
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 19 set 2014, 9:46


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti