Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 21 gen 2017, 13:28

Buongiorno,
in base alla normativa in un magazzino adibito a vestiario (divise) e quintali di registri,documenti etc. in bianco deve essere realizzato un impianto IP 44 o 54, o non ci sono vincoli particolari? L'impianto esistente è funzionante ma obsoleto, i tubi RK entrano nelle cassette di derivazione senza raccordi, giunte dei conduttori all'interno fatte con nastro isolante etc. Il magazzino e' diviso in 3 stanzoni da circa 350 mtq. ciascuno e non compartimentati da porte REI ma chiusi da porte in vetro e aluminio.
C'e' un impianto di rilevazione incendio attivo. All' interno lavorano 3 magazzinieri dipendenti.

Grazie
Bicio
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[2] Re: Magazzino Vestiario e Cartaceo

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 21 gen 2017, 17:04

A memoria (breve) non mi pare sia necessario, più che altro è un problema dal punto di vista antincendio.

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[3] Re: Magazzino Vestiario e Cartaceo

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 gen 2017, 2:57

Probabilmente è un luogo a maggior rischio in caso d'incendio, pertanto l'impianto elettrico deve essere conforme alle prescrizione della norma CEI 64-8 parte 751.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti