per un albergo devo disegnare una distribuzione in controsoffitto ispezionabile (altezza netta 13 cm) di luci ed impianti speciali.
La mia idea era quella di fare corrugati fissati al soffitto con fascette e cordini interni (per l'antincendio cavo FTG10M1 tipo).
Alternativamente mi servirebbe una canalina abbastanza piccola in modo che sia agevole infilare le mani togliendo il coperchio (pensavo ad una 100x40 mm tipo).
Buttare cavi tipo FROR in controsoffitto non mi piace e vorrei evitarlo.
Le alte sfere del mio studio vogliono una distribuzione con tubo rigido (tipo quello a vista).
Voi come fareste? Contate che si tratta di corridoio di lunghezza massima 20 m. (Probabilmente farò il tubo rigido, ma non sono convinto)
Grazie