Messaggioda Foto Utentesmilev » 16 mag 2017, 19:22

Buonasera ragazzi....
Sto considerando di montare un recuperatore di calore in un albergo......Prima che vado avanti con calcoli vari mi domandavo se è possibile mandare l' aria esterna dentro la camera e aspirare dal bagno che nella maggior parte dei casi la porta del bagno e sempre aperta o comunque lascio 2 cm sollevata da terra ed inserisco una griglia nella porta.
In questa maniera mi evito di inserire l'aspiratore nei bagni che sale a soffitto....

Secondo voi è una strada percorribile oppure devo mettere mandata e asoirazione nella camera da letto?
Ultima modifica di Foto UtenteDarioDT il 16 mag 2017, 20:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Testo in maiuscolo
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

0
voti

[2] Re: Recuperatore di calore

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 16 mag 2017, 20:19

Si lo puoi usare.
Ovviamente devi fare in modo che canale di espulsione e presa aria esterna siano adeguatamente distanziate.
Come climatizzi le stanze?
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

1
voti

[3] Re: Recuperatore di calore

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 16 mag 2017, 20:45

Tra l'altro occhio che in certi casi hai l'obbligo del recupero del calore come prescritto nell'art.5 comma 13 D.P.R. 412/92 e relativo allegato C.
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

0
voti

[4] Re: Recuperatore di calore

Messaggioda Foto Utentesmilev » 17 mag 2017, 8:40

Grazie Dario per la tua risposta.