Salve,
scrivo questo post per capire quali sono i criteri tecnico-normativi per scegliere l'interruttore generale di un quadro. Nello specifico, se ad esempio ho un quadro con n. 3 partenze monofasi protette da n. 3 interruttori magnetotermici-differenziali da 16 A con Id=30 mA; volendo mettere come interruttore generale un magnetotermico la sua taglia deve essere almeno pari alla somma delle correnti degli interruttori ad esso sottesi? (Somma 48 A, quindi almeno un 50 A?).
Se volessi invece come generale un sezionatore o interruttore di manovra-sezionatore, che ragionamento devo seguire utilizzando l'esempio delle tre partenze da 16 A?
Grazie in anticipo
Criteri di scelta dell'interruttore generale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Come quadrista o come progettista?
Come quadrista, la norma CEI EN 61439 specifica i criteri con i quali calcolare le contemporaneità in mancanza di dati specifici del committente/progettista.
Come progettista si valuta in funzione della contemporaneità e utilizzazione dei carichi.
Il sezionatore deve avere una corrente nominale superiore alla somma dei dispositivi di protezione posti a monte, per esempio n.3 x 16A = 48A, quindi la prima taglia utile è un 50A. Ma non basta, devo assicurarmi che a monte il dispositivo di sezionamento sia protetto dal cortocircuito.
Come quadrista, la norma CEI EN 61439 specifica i criteri con i quali calcolare le contemporaneità in mancanza di dati specifici del committente/progettista.
Come progettista si valuta in funzione della contemporaneità e utilizzazione dei carichi.
Il sezionatore deve avere una corrente nominale superiore alla somma dei dispositivi di protezione posti a monte, per esempio n.3 x 16A = 48A, quindi la prima taglia utile è un 50A. Ma non basta, devo assicurarmi che a monte il dispositivo di sezionamento sia protetto dal cortocircuito.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per la risposta.
L'ottica è del progettista.
Le tre linee assorbono circa 12 A ciascuna. In questo caso come faresti la scelta del interruttore magnetotermico Generale? Il calcolo della contemporaneità?
L'ottica è del progettista.
Le tre linee assorbono circa 12 A ciascuna. In questo caso come faresti la scelta del interruttore magnetotermico Generale? Il calcolo della contemporaneità?
0
voti
Non hai specificato la polarità del sistema.
Nel caso in cui fosse trifase, potrebbe andar bene anche un 4x20A o addirittura un 4x16A
Nel caso in cui fosse trifase, potrebbe andar bene anche un 4x20A o addirittura un 4x16A
-

BlueElectrical
65 1 2 - New entry

- Messaggi: 62
- Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15
0
voti
Tre linee monofasi e l'interruttore generale trifase.
1
voti
Dando per scontato che i tre carichi monofasi sono distribuiti sulle tre fasi r,s,t, sono uguali, la corrente di impiego trifase è 12A: dunque può essere installato anche un 4x16A, io propenderei per un 4x20A per avere un po di margine di sicurezza.
-

BlueElectrical
65 1 2 - New entry

- Messaggi: 62
- Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15
0
voti
Confermo quanto scritto da
BlueElectrical, considerando un fattore di contemporaneità pari a 1, il caso peggiore. Bisogna inoltre verificare il tipo di carico, perché se è un carico fortemente induttivo, la corrente della termica potrà essere corretta ma quella magnetica potrebbe risultare bassa (se si usa un modulare curva C l'intervento è tra 8 o 10xIth) e intervenire intempestivamente in fase di avviamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Personalmente monterei come generale di quadro un sezionatore non un magnetotermico.
Per cui se metti come generale di quadro esempio un sezionatore da 20A a monte (sul quadro di partenza) dovrai installare un magnetotermico con taglia massima 20A.
Se il luogo è MA.R.C.IO bisogna proteggere anche contro il sovraccarico oltre che contro il cortocircuito.
Inoltre se la conduttura è tipo c dovrai affiancare al magnetotermico anche un differenziale con una Idn non superiore a 300mA anche ritardato od al massimo 1A se non fosse possibile usare il 300mA.
Per cui se metti come generale di quadro esempio un sezionatore da 20A a monte (sul quadro di partenza) dovrai installare un magnetotermico con taglia massima 20A.
Se il luogo è MA.R.C.IO bisogna proteggere anche contro il sovraccarico oltre che contro il cortocircuito.
Inoltre se la conduttura è tipo c dovrai affiancare al magnetotermico anche un differenziale con una Idn non superiore a 300mA anche ritardato od al massimo 1A se non fosse possibile usare il 300mA.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 125 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
