Buongiorno a tutti.
Qualcuno conosce la differenza fra sezionatori di terra e sezionatori di terra rapidi?
Grazie
Sezionatori di terra rapidi
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
5
voti
Dovrebbe essere una definizione tipica dei quadri blindati a tenuta d’arco interno per drenare a terra la corrente di guasto dell’arco interrompendo la tensione d’arco prima della definitiva eliminazione del guasto da parte dell’interruttore. Abb chiama tale apparecchiatura UFES (ULTRA FAST EARTHING SWITCH) ed è attivata dalla corrente e dalla luce dell’arco