Incendio boschivo e elettrodotto AT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve a tutti; ieri causa incendio boschivo la linea AT che scavalca il colle di fronte a casa ha "scaricato a terra" un paio di volte con annesso spettacolo pirotecnico aggiuntivo... mi domandavo se in questi casi la linea subisce danni e/o che accade, grazie a chi vorrà intervenire. 

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15299
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
7
voti
In genere, appena arriva la segnalazione di un incendio sotto od in prossimità ad una linea aerea ad alta tensione, si procede con l'apertura della linea. Questo sia per consentire ai VVFF di operare in sicurezza sia per evitare guasti a terra: infatti l'aria calda ionizzata dall'incendio ha una tenuta dielettrica molto inferiore rispetto alle condizioni normali; inoltre la cenere generata può accumularsi sugli isolatori e portare a scarica superficiale.
I problemi nascono quando l'identificazione della linea è incerta o quando la segnalazione non è tempestiva.
Normalmente comunque la linea aerea non subisce danni permanenti; le protezioni risolvono il guasto in poche decine di ms. Se non è ancora pervenuta una segnalazione di incendio in zona, si procede alla richiusura automatica; se la linea scarica nuovamente si procede all'apertura definitiva.
I problemi nascono quando l'identificazione della linea è incerta o quando la segnalazione non è tempestiva.
Normalmente comunque la linea aerea non subisce danni permanenti; le protezioni risolvono il guasto in poche decine di ms. Se non è ancora pervenuta una segnalazione di incendio in zona, si procede alla richiusura automatica; se la linea scarica nuovamente si procede all'apertura definitiva.
0
voti

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15299
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)